У нас есть PowerEdge R320 с четырьмя дисками, и на передней индикаторной панели отображается ошибка «Диск 1 отсека 2». На третьем слева диске мигает оранжевый индикатор. Я пытаюсь выяснить, является ли оранжевый индикатор приводом, указанным ошибкой на дисплее неисправности. Если, например, диски (независимо от их отсеков) были пронумерованы от 0 до 3, это сработало бы, чтобы указать, что слот для накопителя (если следовать аналогичной схеме нумерации 0-x и разбит на 2 диска каждый) был отсеком 1 (из 2: отсек 0 и отсек 1)
Но я хотел попытаться подтвердить, какой именно диск был, прежде чем мы отключим сервер (который активно предоставляет услуги в нашей сети), чтобы попытаться заменить / восстановить неисправный диск.
Да, диски пронумерованы слева, начиная с 0. Таким образом, третий диск с оранжевым светом - это диск 2 и является неисправным диском.
Просто добавлю к ответу joeqwerty: сервер, скорее всего, будет поддерживать горячее подключение дисков в RAID. В зависимости от настройки вполне возможно, что вы можете заменить диск, не выключая питание.