У меня есть сервер HP DL380p Gen8 с запущенным на нем ESXi 5.5 и HP Smart Array P420i. Я установил на него 4 новых жестких диска и хочу поместить их в массив RAID 6 (хотя RAID 10 тоже подойдет).
В надежде запустить hpacucli, я думал, что это сработает: http://www.virtualtothecore.com/en/manage-an-hp-smart-array-directly-from-vmware-esxi/
Но теперь, когда я запускаю hpacucli через esxcli, я получаю такую ошибку:
Error: No controllers detected.
Я что-то забыл? Или какой-нибудь совет, как найти проблему?
Инструмент, который вы должны использовать Cегодня является hpssacli
. Старший hpacucli
Утилита не работает на серверах ProLiant текущего поколения.
Если у вас нет hpssacli
, пакет загрузки поддержки для вашего сервера здесь (если вы еще не используете сборку HP ESXi).
Кроме того, RAID6 на 4 диска не имеет смысла. Сделайте RAID 1 + 0
~ # /opt/hp/hpacucli/bin/hpacucli
HP Array Configuration Utility CLI 9.40.12.0
Detecting Controllers...Done.
Type "help" for a list of supported commands.
Type "exit" to close the console.
=> ctrl all show config
Error: No controllers detected.
=>
против
~ # /opt/hp/hpssacli/bin/hpssacli
HP Smart Storage Administrator CLI 1.50.4.0
Detecting Controllers...Done.
Type "help" for a list of supported commands.
Type "exit" to close the console.
=> ctrl all show config
Smart Array P420i in Slot 0 (Embedded) (sn: 001438023DA3BF0)
SEP (Vendor ID PMCSIERA, Model SRCv8x6G) 380 (WWID: 5001438023DA3BFF)
=>