У нас есть Dell PowerEdge R720 с Raid Array PERC H710. Он настроен на две группы дисков: группа дисков 0, в которой находятся ОС и данные, и группа дисков 1, которая по неизвестным мне причинам настроена как RAID 0. Один из физических дисков в группе 1 вышел из строя. Сервер всегда загружается в RAID BIOS. Как я могу перевести группу 1 в автономный режим или отключить ее, чтобы сервер мог загрузиться?
Я снял флажки, которые говорят о переходе в BIOS при ошибке.
Настоящая проблема в том, что изменения хранятся в кеше, который нельзя записать на плохой диск. В нем есть сообщение:
There are offline or missing virtual drives with preserved cache. Please check the cables and ensure that all drives are present.
Не обязательно в корне моей проблемы, но чтобы обойти непосредственную проблему отсутствия загрузки, вам необходимо очистить кеш в PERC BIOS. Чтобы очистить кеш, вы переходите к экрану с древовидной структурой дисковых групп и виртуальных дисков. Затем перемещайтесь с помощью стрелки вверх, пока не окажетесь в корне древовидной структуры, которым будет PERC H710 Mini, а не конкретная группа дисков. Нажмите F2, чтобы попасть на экран, позволяющий управлять кешем. Это позволит вам очистить кеш. Выйдите, нажав ESC, а затем Ctrl-Alt-Del для перезагрузки.
Это позволило серверу нормально загрузиться в свою ОС.