Несколько недель назад я поставил два коммутатора Cisco 3750G, все готово. Но вчера я также установил второй кабель для стекирования для полной оптимизации. Однако, похоже, это не регистрация.
Cisco3750#sh switch stack-ports
Switch # Port 1 Port 2
-------- ------ ------
1 Ok Down
2 Ok Down
Я немного погуглил, нашел эти два. Это правильный способ включения 2-го кабеля стекирования?
switch 1 stack port 2 enable
switch 2 stack port 2 enable
РЕДАКТИРОВАТЬ 4 часа дня: другой поиск говорит о необходимости пересечь кабели (крест-накрест). Не уверен, что здесь происходит, но приведенные выше команды для включения не помогли.
Each 3750 switch’s back has two stack ports 1 and 2.
Suppose you want to connect two switches with two stack cables:
1st switch port 1 connects to 2nd switch port 2.
1st switch port 2 connects to 1st switch port 1.
The stack cables will be crossed.
ОБНОВЛЕНИЕ № 2 22:30
Выключены, замкнутые кабели стекирования, как рекомендовано, питание включено. Показывает петлю (порт 1 - порт 2, наоборот), но 2-й кабель все еще не регистрируется.
Cisco3750#switch 1 stack port 2 enable
Enabling/disabling a stack port may cause undesired stack changes. Continue?[confirm]
Cisco3750#switch 2 stack port 2 enable
Enabling/disabling a stack port may cause undesired stack changes. Continue?[confirm]
Cisco3750#show switch stack-ring speed
Stack Ring Speed : 16G
Stack Ring Configuration: Half
Stack Ring Protocol : StackWise
Cisco3750#sh switch stack-ports
Switch # Port 1 Port 2
-------- ------ ------
1 Ok Down
2 Down Ok
Когда у вас есть стек коммутаторов, вы хотите создать петлю с кабелями стекирования. Порт 2 на одном коммутаторе подключается к порту 1 на следующем коммутаторе. Продолжайте это до последнего переключателя, который снова подключится к первому переключателю.
Это создает петлю в коммутационных соединениях. Когда вы теряете одну ссылку в петле, у вас все еще будет непрерывная связь между всеми переключателями. Без петли вы получите две группы переключателей, изолированных друг от друга.
Это изображение того, как вам следует подключиться. Это для коммутаторов 3750X, но принцип стекирования одинаков для всех коммутаторов стекирования.