У меня есть сервер DL380 Gen9, и я хотел бы получить для него ИБП, чтобы при отключении электроэнергии сервер работал хотя бы на минуту. На сервере два БП по 500Вт каждый. На самом деле у меня есть ИБП (1500 ВА, коэффициент мощности 0,6), но он не может поддерживать работу сервера при отключении электроэнергии. Сервер немедленно выключился. Разве 1500 ВА не должно хватить для сервера на 500 Вт? Я смущен. Что мне не хватает для рассмотрения? Кстати, я запускаю 6 виртуальных машин на сервере в качестве своей виртуальной лаборатории.
Ваша помощь будет очень признательна. Спасибо.
ИБП на 1500 ВА более чем достаточно для вашего сервера, который, вероятно, потребляет всего 200 Вт или меньше во время работы. Вы можете увидеть потребление энергии в реальном времени в интерфейсе сервера ILO4.
Вы должны выяснить, почему ваш ИБП не работал должным образом во время отключения. Это легко проверить, так как вы просто отключаете сетевое питание или используете Тест кнопку на ИБП.
Можете ли вы предоставить подробную информацию о том, какой тип ИБП вы приобрели?
Некоторые ИБП могут иметь порты питания, которые не защищены аккумулятором.
Например, это устройство APC имеет только 2 порта питания, которые доступны для резервного питания от батареи.
Все правильно подключили?