У меня есть серверная стойка, состоящая из следующих предметов
1) 1 коммутатор Cisco 3750V2 Layer 3 (24 порта)
2) 3 порта Dell Power Edge R720
Я не уверен, какие критерии мне следует искать для расчета максимальной мощности этого сервера.
В случае с Cisco я должен посмотреть
1) Максимальный номинальный блок питания ??
2) Блок питания ??
3) Измеренное 100% энергопотребление при пропускной способности (с максимальной нагрузкой PoE) ??
4) Входное напряжение и ток переменного тока ??
Я не понимаю, на какие критерии следует обращать внимание. Можно сделать предположения, чтобы упростить вопрос.
Я бы использовал реальные или наблюдаемые числа ...
Вероятно, 400 Вт на сервер (при нормальных конфигурациях ОЗУ и дисков) и ~ 380 Вт на коммутатор.
Это основано на опыте использования оборудования в производстве и работе в центрах обработки данных и вокруг них.
Планируйте также расширение и рост.
Серверы Dell поставляются с различными вариантами электропитания, вам нужно ориентироваться на ваше точное оборудование.
Маршрутизатор не может выдать больше, чем может потреблять его блок питания, поэтому используйте блок питания с максимальной мощностью.
Ваша электрическая сеть должна справляться со всем на максимуме, я буду щедрым, если возможно, поскольку все оборудование имеет тенденцию расширяться. Недавно инженер-строитель Seagate посоветовал А записывать информацию о питании для каждой единицы оборудования, он помогал мне спланировать систему охлаждения.