PE T310 с PERC S100, один массив RAID 5 с тремя дисками, состояние виртуального диска сбой, но он загружается, и все работает.
Все диски в Server Administrator находятся в сети с зеленой галочкой, но на одном из них нет доступных задач.
Я также видел разногласия между OMSA и BIOS. Если я загружаюсь в BIOS, один диск находится в состоянии готовности, один - в состоянии онлайн, а один - в состоянии запасного.
Я обновил драйверы BMC, BIOS и PERC S100 до последней версии, и это продолжается.
Это общая проблема? Что я могу сделать, чтобы исправить это? Если бы диск действительно вышел из строя, я бы не знал, потому что фактически летаю вслепую.
Похоже, что это, скорее всего, простой сбой диска в сочетании с некоторыми проблемами OMSA / контроллера с отображением правильного состояния.
Проблемный диск, вероятно, тот, который вы видите в состоянии «готовности» из BIOS - это просто означает, что диск все еще функционирует, когда контроллер пытается его инициализировать, но он больше не является активным членом набора RAID из-за к какой бы проблеме он ни был изначально.
Тем не мение...
... один диск находится в состоянии готовности, один - в состоянии онлайн, а один - в состоянии запасного
Сколько всего жестких дисков в этом контроллере? Если есть только 3, которые вы перечисляете, а меню BIOS контроллера сообщает только об 1 из 3 дисков как о работоспособном члене RAID5 (что явно неверно, поскольку у вас есть доступ к данным), то мы не можем доверять этой информации. что контроллер и OMSA сообщают нам о состоянии / состоянии жесткого диска.
Я обновил драйверы BMC, BIOS и PERC S100.
Вы также обновляли прошивку для PERC S100? Я бы сказал, что это не менее важно и, вероятно, является виновником неправильной отчетности.
состояние виртуального диска сбой
Это из OMSA или из BIOS контроллера? Было бы хорошо знать статус ВД с обеих сторон.
Обновите FW контроллера, если вы еще этого не сделали. В противном случае вы не сможете больше ничего сделать, кроме удаления и воссоздания RAID. На этом этапе рекомендуется обратиться в службу поддержки Dell.
Стоит отметить, что я заменил диск в этом массиве несколько недель назад (массив был указан как неисправный и исправный), проверил, что он начал восстановление, и больше никогда его не проверял. Теперь я вижу в журналах, что восстановление не удалось из-за ошибок данных на исходных дисках. Думаю, если бы я смог завершить перестройку, я был бы в хорошей форме.
У S100 нет прошивки - это только программный контроллер? По крайней мере, я не могу найти для него прошивку. Однако я использую последнюю версию драйвера.
На других контроллерах PERC более высокого уровня мне удалось запустить проверку целостности массива. Я бы хотел сделать это здесь, а затем перестроить, но я не вижу такой возможности в OMSA на этом контроллере.
Является ли мой единственный вариант, если я не могу завершить перестройку, чтобы воссоздать набор RAID и восстановить из резервной копии, чтобы вернуть согласованность в OMSA и BIOS контроллера, не говоря уже о самих дисках?