Когда я пытаюсь перезагрузить сервер UBUNTU, он выдает, что он находит «Внешнюю конфигурацию» на адаптере.
Когда я загружаюсь со вторичного (/ dev / sdc) диска и запускаю fsck, он показывает мне некоторые ошибки на первом диске. «Ошибки ввода-вывода буфера на устройстве sdb1, логический блок block_number_here
dmesg также показывает множественные ошибки на этом диске. Такие как:
Имею SAS диск Toshiba MK1001TRKB. Следует ли мне как можно скорее заменить все остальные диски Toshiba с моего сервера?
Извините, но я не могу разместить здесь скриншоты.
Вы должны заменить диск, вызывающий ошибки, как можно скорее.
Вам не нужно заменять другие диски, если на сайте производителя нет рекомендаций по модели и прошивке.
Вам также следует поискать обновленную прошивку для диска, который вызывает проблемы, хотя я лично не видел критического обновления в очень кратком поиске в Google, который я только что сделал.
У вас есть жесткий диск, который выдает множество ошибок по разным каналам, и вы спрашиваете нас, следует ли вам его заменить?
да, конечно, стоит. Как можно скорее.
Если вы спрашиваете, заменять ли другие диски, это сложнее. Если они еще не выдали ошибок, вам, вероятно, придется заплатить за их замену (любой контракт на поддержку вряд ли будет покрывать упреждающую замену исправных компонентов).
Если диски доступны для ОС (т. Е. Не скрыты за аппаратным RAID), вы можете рассмотреть возможность запуска smartctl -t long
против каждого привода по очереди. Если они пройдут этот тест, у вас действительно нет веских причин относиться к ним с подозрением.
Рассмотрите возможность запуска этого smartctl
тест от crontab
один раз в квартал или около того, и обязательно проверьте результат.