Назад | Перейти на главную страницу

Где разместить розетки на серверной стойке?

Я строю новую серверную комнату и должен решить, где я буду размещать розетки (блокирующие разъемы 120 В 30 А), от которых будут получать питание мои ИБП. Раньше я размещал розетки на задней стене и просто прокладывал шнуры вверх и по лестнице, прикрепленной к задней части стены. Но для этой новой серверной комнаты я не могу найти розетки на задней стене. Вместо этого я должен разместить их на самих стойках. Я всегда думал, что электрик проложу трубопровод и поставлю розетки наверху стоек, но он посоветовал разместить их в нижней части стойки сзади, прямо на уровне пола. Я вижу преимущество этого в том, что мне не нужно прокладывать силовые кабели через мои кабельные организаторы и, таким образом, создавать помехи для любого сетевого кабеля, но недостатком является то, что у меня будут длинные свернутые в спираль силовые кабели на 30 А, торчащие из задней части стойки. Есть предположения? Что вы сделали, и сделали бы вы это по-другому?

Если вы говорите о шкафах с 4 опорами: мне нравятся вертикальные блоки распределения питания внутри по бокам стойки. Я кладу их на полпути по высоте стойки и наматываю лишние шнуры питания на боковые панели. Обычно ИБП находятся внизу стойки (там, где они действительно должны быть), подключены к розеткам, которые находятся либо под полом, либо на уровне пола. ИБП питают PDU, а PDU питают серверы и другое оборудование.

На стойках с двумя опорами: мне нравятся установленные в стойку горизонтальные удлинители, расположенные в шахматном порядке по всей стойке. То же самое касается ИБП и электрических розеток - они находятся внизу и питают удлинители в стойке. Я наматываю шнуры питания с одной стороны стойки в вертикальный кабельный органайзер (и сетевые кабели с другой стороны). Однако увеличиваясь, я использую Аккуратный патч управление кабелями и все меньше и меньше требуется вертикальное управление кабелями.

Как звучит ваш вопрос, я бы попросил электрика поставить ваши розетки прямо на уровне пола, примерно посередине основания стойки, поставить ИБП немного выше, чтобы у вас было место для скручивания шнуров для ИБП на земля. Затем следуйте советам Эвана и установите блоки распределения питания в середине (вертикально) стойки.

В нашем случае у нас был фальшпол со стойками посередине комнаты и 6-футовый встроенный стол прямо рядом со стойками, поэтому наш электрик провел наши провода в дорожках качения вдоль задней части стола.

Если стойки достаточно глубокие, возможно, рассмотрите возможность установки вертикальных блоков распределения питания «0 U» на задней стенке шкафа.

Поскольку в задней части стойки достаточно места, они не слишком мешают прокладке кабелей для передачи данных.

Что-то вроде этого: http://pc.pcconnection.com/1/1/7992-apc-power-distribution-unit-metered-rm-0u-30a-120v-24-5-20-outlets-ap7832.html

Также помогает любое количество фальшпола, так как электрический кабель может пройти под стойкой, а блоки PDU (и провисший шнур) можно разместить под плиткой пола, но это не похоже на то, что у вас есть такая возможность.

Если ничего из этого не предусмотрено, я считаю, что нижняя часть стойки была бы предпочтительнее, чем питание в верхней части стойки.

Я поставлю второй вертикальный PDU. Мы использовали оба варианта, и вертикальные стойки намного проще в стойках с 4 опорами, в противном случае у меня всегда есть хотя бы один слишком короткий кабель питания.

Как правило, лучшим решением для распределения питания по стойке является блок PDU 0-U, как уже упоминалось другими.

Что касается розеток: если у вас фальшпол, розетки могут быть расположены под панелями пола или заходить в нижнюю часть стойки, где может подключаться ваш ИБП.

Если у вас нет фальшпола, вы можете повесить розетки на потолок и поставить их на верхнюю часть стойки. Большинство ИБП, которые я видел, поставляются с шнуром питания длиной не менее 10 или 15 футов, поэтому нетрудно протянуть этот кабель до верха стойки и подключить его к розетке.

Я определенно предпочитаю вертикальные стойки, но я также никогда не использовал ничего, кроме 4 стоек. Мне также нравятся полные. Горизонтальные розетки всегда мешают, когда вам нужно внести изменения в компоновку стойки, в результате чего работы больше, чем планировалось.