У меня есть Dell R210 с iDRAC BMC (новое название старого BMC). Это встроенная функция с общим сетевым адаптером (я считаю). Сервер находится в колокации, и я не настраивал его перед отправкой туда ... Поэтому я попросил удаленные руки настроить IPMI Over IP. Включили, установили IP и все. IP-адрес отличается от IP-адреса основного блока. Также коробка подключена к NIC1, и BMC должен поделиться ею (я прав?)
Я вижу новый IP-адрес в Open Server Administrator (установленном на коробке).
Я попробовал инструмент Supermicro IPMI, и я попробовал Dell ipmish.exe
команда вроде этой
ipmish -ip xxx -u root -p calvin sysinfo
дает BMC не определяется
Что могло быть не так? есть ли средство диагностики, которое я могу попробовать? Это должно быть что-то очевидное. Я просто никогда не использовал такие вещи раньше ....
P.S. Я читал кое-что о ключе шифрования в документации Dell. Но я понимаю, что для IPMI 2.0 зашифрован и ipmish можно использовать IPMI 1.5 без шифрования.
Вы должны использовать ipmitool. Вы можете загрузить его на веб-сайте support.dell.com (найдите продукт> драйверы и загружаемые материалы -> управление системой> Dell OpenManage BMC Utility)
IPMI 1.5
ipmitool -H 192.168.0.120 -U root -P calvin power status
IPMI 2.0
Прекрасно работает под Linux и Windows XP
ipmitool -I lanplus -H 192.168.0.120 -U root -P calvin power status
а под Win 7 вы должны отключить брандмауэр.
Вы уверены, что удаленные руки устанавливают BMC на NIC вместо SERIAL?