Хорошо, я хочу запустить шасси IBM BladeCenter E. Требуется 240 В при 12 А и 1800 Вт.
Я хочу знать, смогу ли я запустить его от одного или двух повышающих трансформаторов мощностью 3000 Вт, например: http://www.amazon.com/LiteFuze-convertingbox-3600-Converter-Transformer/dp/B0054R0JD2/ref=pd_cp_e_1
Теперь у меня есть проблема в том, что у меня есть только 120 В, и чтобы получить 240 В, мне нужно было бы вставить исправление в мою плату выключателя (НЕ хочу этого делать) с 240 В, идущим от нового выключателя.
Есть ли способ запустить 240 В / 12 А / 1800 Вт от линии 120 В. PS: Я в Канаде (так что вы имеете представление об электрической системе.)
Это резка хорошенький близкие по мощности подозреваю - 120В при 15А (Это то, на что рассчитаны вилки NEMA 5-15, обычные для канадских и британских вилок питания) - если у вас есть, и это даст всего около 1800 Вт мощности.
Мы в Канаде и сделали именно что ты пытаешься сделать.
Как уже было сказано, мы приносили его на торговые выставки и делали это только с учетом невозможности получить 208В на торговой выставке.
Похоже, в вашем BC E есть блоки питания 4 x 1800 Вт? Если вы используете только одну сторону (слоты 1-6), вам нужны только блоки питания 1 и 2, и вы можете работать с одним трансформатором мощностью 3000 Вт (блоки питания 1 + 1).
Если вы используете обе стороны, вам понадобится трансформатор для каждой стороны (один для блока питания 1-2 и один для блока питания 3-4).
Лучшим решением будет BladeCenter S, который может работать напрямую от 120 В.
Типичный (американский) дом имеет входное напряжение 240 В. Вы можете найти две розетки, надеюсь, в одной комнате, на разных ножках, и построить специальный шнур для вывода 240 В.