Я использую VMWare ESXi 5 и настроил RAID 5 на 2 ТБ на HP DL360 с картой RAID P400i. Я добавил еще два диска по 1 ТБ и с помощью SmartStart ACU добавил диски и расширил логический диск.
Теперь, после загрузки в ESXi, сервер загружается, но в списке нет доступных постоянных хранилищ. Повторное сканирование несколько раз безрезультатно: хранилище данных не отображается.
Я загрузился в GParted, и появляется раздел 1,8 ТБ, но он отображается как неизвестный. У кого-нибудь есть хорошие идеи?
РЕДАКТИРОВАТЬ: окончательное решение
Итак, после долгого скрежета зубами, это было довольно просто решить.
Я купил внешний диск eSata 2 ТБ и карту PCI eSata для своего сервера.
Затем я использовал Clonezilla для создания образа текущих разделов на моем новом внешнем диске. Вы должны установить флажок «Не проверять размер диска» в расширенном режиме, иначе он будет кричать на вас, чтобы у вас был диск меньшего размера.
По какой-то причине моя PCI-карта не загружалась на моем сервере HP, поэтому я подключил диск к другому рабочему столу, который у меня был, загрузился в VMWare и скопировал vmdk на другой диск.
Я собираюсь взорвать конфигурацию RAID, а затем создать логические диски объемом 1,5 ТБ.
Итак, здесь есть несколько проблем ...
Прошивка RAID-контроллера - это самый важный элемент. Вы имеете в виду контроллер Smart Array P400, который поместит вашу модель DL360 в устройство G5. Одним из важнейших элементов работы с оборудованием HP является управление и обслуживание микропрограмм. Глядя на история версий прошивки для этого контроллера, есть существенные изменения в функциональности и наборах функций между версиями прошивки. В общем, обновление прошивки - это то, что вам следует делать независимо от этой проблемы. Самый простой способ сделать это для вашей установки - загрузить DVD с прошивкой HP или Пакет обновления для ProLiant DVD.
Я, вероятно, не сталкивался с этой проблемой, потому что большинство серверов HP ProLiant G5, которые я развернул, использовали диски малого форм-фактора, поэтому я не достиг тех возможностей, с которыми вы работаете. Вы используете диски HP?
Поскольку вы используете ESXi, вы установили Версия ESXi для HP? Сборка HP добавляет в базовый пакет мониторинг массивов и дисков. Это позволяет клиенту vSphere отображать состояние контроллера Smart Array. если ты ДЕЛАТЬ установите это, посмотрите, отображаются ли отдельные диски в консоли под Configuration -> Health Status -> Storage
.
Наконец там кажется серьезной проблемой с контроллерами Smart Array P400 и ESXi 5.0 (Выпуск № 2006942). В ESXi 5.0 драйвер, используемый в вашем контроллере, не может видеть логический диск размером более 2 ТБ. Теперь у HP есть два драйвера для своих контроллеров.. В cciss
драйвер был давним драйвером в Linux (и VMWare), но недавно был перемещен посредством hpsa
Водитель. В cciss
драйвер не поддерживает LUN или логические диски размером более 2 ТБ в контексте VMWare. В hpsa
водитель делает. К сожалению, hpsa
драйвер не поддерживает ваш контроллер Smart Array P400.
Я не думаю, что для вас есть простое решение. Вы, вероятно, уже расширили один логический диск с помощью утилиты конфигурации массива HP. Вы не можете сжать логические диски HP. Возможно, вам не повезло. - Я искал способы заставить драйвер hpsa загружаться в VMWare, но опять же, он не поддерживает ваш контроллер. - Вы можете переместить диски на сервер G6 или G7, который использует контроллеры Smart Array P410. - Если вы любите приключения, вы можете установить контроллер P410 в свой сервер G5 и заменить кабели объединительной платы SAS. Он не поддерживается, потому что это старый сервер, но вероятность его работы составляет 85%. - Если вы в отчаянии, вы можете добавить еще один или два диска, создать логический диск размером <2 ТБ, загрузиться в другую ОС / Live CD / GParted (возможно?) И использовать dd
к клонировать соответствующий раздел на новый дисковый массив.
Мне удалось запустить P400 на ESXi 5.1 с использованием драйвера hpsa, немного изменив драйверы cciss и hpsa и сделав из них .vib. Примерный перевод моей статьи (оригинал на русском языке) со ссылкой на .zip с двумя .vib, чтобы ваш P400 распознал> 2Tb на ESXi 5.1, находится здесь:
Он также будет поддерживать P400i, оба идентификатора PCI ID переназначены. Используйте на свой страх и риск, подробного тестирования не проводилось.