Как выполнить сброс APC 9617?

Я заблокировал себя от карты управления APC 9617. Пытаюсь понять, как сбросить пароль или даже карту до заводских настроек. Во всей документации, которую я могу найти, говорится, что необходимо подключиться к последовательному интерфейсу 9617 и инициировать сброс с помощью кнопки с отверстием. Однако у карты нет последовательного интерфейса. Пытался подключить последовательный кабель к самому ИБП, и каким-то образом удалось отправить ему команду выключения (это так для нашего сетевого стека).

Итак - кто-нибудь делал сброс на 9617?

Имя пользователя: пароль по умолчанию на карте APC: apc:apc.

Вы можете настроить его через ИБП, в котором он установлен, через соответствующий последовательный кабель APC (черный). Не используйте обычный 9-контактный кабель. Вам нужно будет подключиться с помощью программы эмуляции терминала (minicom, cKermit, Hyperterminal, screen и т. Д.). Ключ к этому - остановка Powerchute (или любое программное обеспечение управления ИБП на сервере, подключенном к ИБП), задав для скорости передачи данных значение 2400 вместо того 9600, и нажав кнопку сброса на интерфейсной плате. Вы должны иметь возможность перемещаться по появившимся текстовым меню, чтобы получить информацию об IP и перенастроить имена пользователей / пароли.

Из документация на карту AP9617,

5. Press the Reset button. The Status LED will flash 
alternately orange and green. Press the Reset button a 
second time immediately while the LED is flashing to 
reset the user name and password to their defaults 
temporarily.

6. Press ENTER as many times as necessary to redisplay the 
User Name prompt, then use the default, apc, for the 
user name and password. (If you take longer than 30 
seconds to log on after the User Name prompt is 
redisplayed, you must repeat step 5 and log on again.

Последовательный кабель, который я только что использовал для выполнения этой задачи, был клоном APC # 940-0024C, который я построил в соответствии с распиновкой, найденной здесь: https://networkupstools.org/cables.html

apc: apc работал как пользователь / пароль по умолчанию после сброса сетевого интерфейса с помощью скрепки.

* Этот метод требовался, когда инструмент для поиска APC не обнаружил ИБП только с ноутбуком и ИБП, подключенным к коммутатору. Были предприняты попытки сканирования Mac и IP. Было обнаружено, что ИБП настроен на адрес 10.22.x.x, поэтому полное сканирование IP заняло бы неоправданно много времени.