Назад | Перейти на главную страницу

Стоит ли рассматривать запуск серверов под ИБП, который не может обеспечить расчетную ВА?

В настоящее время у меня в стойке установлен ИБП на 2200 ВА (APC Smart-UPS 2200XL), и, возможно, потребуется блок 3000 ВА, чтобы можно было загружать дополнительные серверы. По моей оценке, основанной на технических документах для каждого сервера, текущая мощность может достигать 1335 ВА, но добавление дополнительных серверов приведет к увеличению предела до 2344 ВА.

Стоит ли мне проверить нагрузку под старым ИБП или лучше использовать ИБП 3000 ВА (APC Smart-UPS 3000XL)?

Я не люблю повышать номинал ИБП более чем на 50%, поэтому для ИБП 3 кВА я не хочу размещать на нем нагрузку более 1,5 кВА. Если у вас нет дополнительных аккумуляторов, время работы будет слишком коротким, чтобы его можно было использовать при слишком большой нагрузке.

Несмотря на вышесказанное, хотя ваши серверы «могут достичь максимальной мощности в 1335 ВА», это не означает, что они обычно работают на этом уровне. В случае сомнений следует измерить потребляемый ток в нормальных рабочих условиях. Поговорите с электриком, если у вас нет оборудования, чтобы сделать это самостоятельно.

Я могу ошибаться, но я считаю, что максимальная мощность 2200 составляет 1980 Вт / 2200 ВА. Если вы загрузите его до 2344 ВА, я почти уверен, что он будет в состоянии постоянной ошибки, может сработать выходные выключатели и будет иметь практически нулевое время работы, если бы он вообще обрабатывал нагрузку.

Я даже не уверен, что блок 3000 ВА подойдет вашим потребностям, так как он рассчитан на 2700 Вт / 3000 ВА, а предлагаемая вами нагрузка в 2344 ВА составляет около 87-88% от мощности модели на 3000 ВА. Все, что я когда-либо слышал или читал, говорит о том, что вы должны держать нагрузку ниже 80%.

Ваш существующий ИБП рассчитан на 2200 ВА, но вы думаете, что будете потреблять 2344 ВА. Итак, вы задаетесь вопросом, следует ли вам тестировать 2200 @ 2344 ВА или просто покупать новый ИБП? Я определенно рекомендую вам провести небольшое тестирование, прежде чем выкладывать деньги. Как учил нас Скотти, хорошие инженеры всегда слишком консервативны на бумаге. :-) На практике вас может устроить существующая настройка.