iSCSI NICS, Microsoft

Мне было интересно, как Microsoft решает проблему для сетевых адаптеров iSCSI. Я прочитал много статей о двух или четырех специализированных сетевых адаптерах для iSCI.

Как вы можете использовать это, если объединение в команду не поддерживается? Да я знаю статью http://support.microsoft.com/default.aspx/kb/968703

У нас есть один Netapp (2040) с двумя объединенными сетевыми интерфейсами, они также собираются использовать два коммутатора HP 3500, которые используют распределенный транкинг (так что распределен 1 IP). Таким образом, серверы должны иметь выделенные сетевые адаптеры в одной подсети. Когда вы запускаете проверку кластера, он выдает предупреждение о том, что несколько сетевых адаптеров находятся в одной подсети. Могу ли я игнорировать предупреждение?

Если вы создаете новый файл vhd на узле, который не является владельцем кластера, я вижу, что сетевые адаптеры управления полностью (50%) загружены, но сетевые адаптеры iSCSI ничего не делают. Когда вы смотрите на владельца кластера, вы видите, что управление и сетевые адаптеры iSCSI загружены на 50%. Это нормальное поведение?

Мы используем CSV, почему он не пишет напрямую в лунку CSV?

Поскольку в вашем сообщении есть несколько проблем, я постараюсь ответить на каждую из них по очереди.

Во-первых, если сетевые адаптеры правильно объединены, они будут отображаться как один сетевой адаптер при проверке кластера. Если нет, убедитесь, что у вас есть драйверы сетевой карты, поддерживающие совместную работу. Недостаточно установить два сетевых адаптера на разные адреса в одной подсети.

Для iSCSI на самом деле предпочтительно использовать многопутевый ввод-вывод (MPIO) вместо объединения для ваших подключений к фабрике SAN. Производитель SAN (в вашем случае NetApp) должен был предоставить вам модуль для конкретного устройства (DSM) для MPIO, который должен быть установлен на каждом клиенте, который будет использовать многопутевый доступ к SAN. Если вы в конечном итоге используете MPIO DSM, вы все равно получите предупреждение проверки кластера о двух сетевых адаптерах в одной подсети, но это можно безопасно игнорировать. Настройка многопутевого режима может быть сложной задачей, поэтому обязательно следуйте инструкциям по установке вашего поставщика.

Для кластерных операций (после создания кластера) вы можете настроить, какие сетевые подключения кластер должен использовать для связи. Рекомендуется использовать фабрику SAN только для обмена данными по SAN. Следовательно, эти сетевые адаптеры не следует выбирать для связи в кластере. Если вы находитесь в ситуации, когда у вас всего две сетевые карты, вам, вероятно, лучше просто использовать одно соединение для SAN, а другое для всего остального трафика. Кроме того, обязательно используйте выделенное коммутационное оборудование (или, по крайней мере, отдельную VLAN на коммутаторе) для вашей сети SAN. Конфликт в сети может серьезно повлиять на производительность SAN.