Мы планируем (наконец) внедрить процедуру маркировки кабелей.
У нас уже есть лаблер. Теперь нам нужна система для поддержки уникальных идентификаторов, не связанных ни с чем.
Я подумал о счетчике подсчета, но, возможно, есть другое решение, которое не требует двух устройств (этикетка, которая печатает число, а затем увеличивает его?).
У кого-нибудь есть предложения?
Если вы не хотите скрывать идентификаторы из соображений безопасности, могу ли я предложить соглашение об именах, которое сразу скажет вам, что и где происходит?
Например:
SW001/1/12 - TR1-11-24
- Сразу говорит мне, что этот кабель SW
зуд 001
, Лезвие 1
, Порт 12
, и подключается к T
elecom R
ум 1
, Патч-панель 11
, Порт 24
TR1-11-24 - 3-313-2
- Сразу же сообщает мне, что этот кабель идет от панели, указанной выше, на третий этаж, комната 313, порт (розетка) 2.
Если вы используете разъемы в стиле центра обработки данных, которые берут целую группу портов с вашего коммутатора и подключают ее к патч-панели, вы должны пометить разъем на конце коммутатора панелью, которой он соответствует (TR1-11
) и пометьте панель / порты SWxxx/blade/port
маркировка стиля.
У этого есть несколько больших недостатков (крупные реорганизации инфраструктуры требуют гораздо большего переименования, чем система слепых номеров), но также и некоторые большие преимущества (сервер выпал из сети? Вы можете найти неработающий порт / блейд-сервер без необходимости подтягивания ваша база данных идентификаторов подключений).
aaa-xxxx-#-yyyy-bbb
где aaa и bbb - идентификаторы подключения к конечной точке
xxxx и yyyy - идентификаторы стойки / местоположения
пометьте одинаковые метки на обоих концах, чтобы вы читали их в обоих направлениях как начальную и конечную точки.