Назад | Перейти на главную страницу

Промышленные коммутаторы не могут передавать широковещательный трафик / запросы ARP очень медленно

Я имею дело с некоторыми промышленными коммутаторами Ethernet (Phoenix Contact FL Switch SF 16TX), которые подключены примерно к 5 компьютерам и 5 ПЛК SLC / 5.

У нас возникла проблема, когда запросы ARP не работают, а таблица ARP показывает «недопустимый» в столбце «Тип» для многих систем, что не позволяет некоторым ПК достичь желаемых пунктов назначения.

Я подключил все к одному коммутатору, исключив другой, а затем начал получать действительные MAC / IP-адреса в таблице ARP и смог пинговать другие хосты. Однако время ожидания первых нескольких эхо-запросов не найдено. Компьютеру требуется несколько секунд, чтобы обновить свою таблицу ARP, затем пинги в порядке (иногда сбрасываются).

Эта установка находится в эксплуатации около 10 лет - могут ли эти переключатели выйти из строя? Могут ли они просто быть слишком медленными для широковещательного трафика и прочего, что с ними происходит?

ОБНОВЛЕНИЕ: снова возникла проблема потери связи на некоторых компьютерах. У меня подключен только один переключатель. Компьютер с Windows 10 не смог проверить связь с другим компьютером. Старые компьютеры SCADA (XP) поддерживали связь друг с другом и с ПЛК. На данный момент используется только один коммутатор - другой отключен от сети.

ПРИМЕЧАНИЕ. Мы используем адаптеры «оптоволокно-Ethernet» для подключения различных зданий. Могут ли они вводить плохой или повторяющийся трафик?

Я подключил все к одному коммутатору, исключив другой, а затем я начал получать действительные MAC / IP-адреса в таблице ARP и смог пинговать другие хосты. Однако время ожидания первых нескольких эхо-запросов не найдено. Компьютеру требуется несколько секунд, чтобы обновить свою таблицу ARP, затем пинги в порядке (иногда сбрасываются).

Звучит вполне нормально. Для того, чтобы ping работал, и коммутатор, и хост должны создать свою таблицу ARP для ping-адреса IP. Я ожидал, что первые несколько ответов ping не будут выполнены, пока не будут обновлены соответствующие таблицы ARP. После обновления соответствующих таблиц ARP каждый пинг должен работать, пока таблица ARP не будет очищена. Затем смойте и повторите.

Поскольку один переключатель работает нормально, проверьте другой переключатель таким же образом. Если все работает нормально, повторно подключите оба переключателя и посмотрите, не повторится ли проблема.

Поддерживают ли эти коммутаторы протокол связующего дерева? Возможно ли, что у вас есть петля переключения, когда оба подключены?