Назад | Перейти на главную страницу

ИБП для HP ProLiant DL180 G6

Я унаследовал модель HP ProLiant DL180 G6, предполагающую использование ТБ для некоторых дополнительных (не критически важных) работ, и для этого мне нужно купить ИБП. Я читал, что блоки питания для серверов HP в значительной степени допускают только источник питания с чистой синусоидой (а не с имитацией синусоиды), я надеюсь, что кто-то здесь сможет это проверить.

Однако главный вопрос: какую выходную мощность должен обеспечивать ИБП от батареи? Блок питания имеет этикетку 460W, что, вероятно, указывает на максимальную выходную мощность блока питания, верно?

В этом случае ИБП с выходной мощностью 600 Вт должно быть достаточно, но могут ли люди здесь проверить пиковую потребляемую мощность того сервера, который они видели (очевидно, если кто-то все еще использует такое старое оборудование).

Раньше вы использовали эти типы серверов, и да, вам нужен ИБП с синусоидальной волной. Использование чего-либо меньшего, вероятно, вызовет холодную перезагрузку сервера в случае какого-либо сбоя питания или просто полностью заблокируется.

Хорошо, я просто измерил это сам с помощью устройства, которое вы подключаете к розетке, которое показывает текущее энергопотребление в ваттах. Результаты для HP ProLiant DL180 G6, хост-ОС Debian 9.6:

130W       - boot
290W       - loadavg 1400+, stress-ng --aggressive -a 0 -class cpu,filesystem
190-260W   - reboot
115W-125W  - no VMs running, just host OS
130W-160W  - 1 Debian 9.6 VM running
180W-200W  - 9 VMs booting, 8 VMs are Debian 9.6, 1 VM is Windows 7
140W-165W  - 9 VMs running, 1m loadavg varying from 1 to 3.6