Назад | Перейти на главную страницу

CentOS и HP c7000 - невозможно подключиться к сети

Я совсем не разбираюсь в сетевых технологиях, но я сделал следующее мое лучшее впечатление.

Итак, у меня есть корпус HP c7000 с блейд-серверами BL460 g6, на котором установлена ​​последняя версия (минимальная, поэтому нет ifconfig command) установленная на них версия CentOS. В задней части корпуса установлены 4 коммутатора Cisco Catalyst Blade 3020 в отсеках для межсоединений 1, 2, 5 и 6. Во время установки CentOS я подключил кабель Ethernet с задней стороны коммутатора к моей локальной сети ( с DHCP-сервером), и CentOS обнаружила, что существует соединение Ethernet. Однако после установки у меня вообще не было подключения к Интернету (ping 8.8.8.8, 1.1.1.1, google.com привел к 'cannot resolve hostname'). Кроме того, все оборудование принадлежит из вторых рук, поэтому я вообще не настраивал / не настраивал коммутаторы Cisco. Мне удалось подключиться к странице консоли коммутатора, но, поскольку я не знал имя пользователя / пароль, мне не удалось его настроить.

Кроме того, я попытался подключиться по ssh к блейдам с отдельного устройства в той же сети, но мне не удалось подключиться. Кроме того, запуск nmcli показывает 3 сетевых подключения, lo, enp0s0 и enp0s1, и оба enp0s0 и enp0s1 были «неуправляемыми». Я попытался изменить конфигурационный файл для управления ими, сбросив сетевой менеджер, а также сам блейд, но это не сработало. После этого я попытался подключить сквозной модуль HP 4GB Fibre Channel к отсеку межсоединений 3, и iLO показал, что блейд-серверы правильно сопоставляются с правильными портами в сквозном модуле. Затем я подключил этот порт к отдельному коммутатору и подключил его к локальной сети, однако это не сработало.

Цель, которую я пытаюсь достичь, - запустить блейд-серверы как вычислительный кластер, используя OpenMPI для связи между блейд-серверами и никак не подключенный к Интернету (подключенный только к локальной сети для управления с помощью ssh). Как мне добиться этого? Насколько мне известно, наличие двух переключателей в первых двух отсеках межсоединений позволяет блейд-модулям связываться друг с другом, но даже nmcli показывает, что это не IP-адрес блейдов, а только аппаратный адрес портов. Любая помощь будет высоко ценится!

Эти коммутаторы Catalyst Blade 3020 - очень универсальные устройства, и вы действительно хотите иметь их в известной конфигурации. Итак, одним из ваших первых шагов должно быть выполнение процедуры сброса пароля на них. Конечно, исходя из ваших экспериментов, они может быть в довольно простой конфигурации ... или там может быть остатками своей предыдущей конфигурации, которые преподнесут вам неприятные сюрпризы.

Получение бывших в употреблении переключателей на известный конфигурация обязательна. Попытка настроить сетевые интерфейсы блейдов не будет очень полезной, если вы даже не знаете наверняка, будут ли коммутаторы передавать трафик в форме, совместимой с остальной сетью, или нет.

Коммутаторы могут быть настроены для обеспечения доступа определенных блейд-серверов только к определенным портам восходящей связи (и / или виртуальным локальным сетям и тому подобному ...), поэтому тестирование во время установки доказывает, что доступ настроен с этого конкретного порта на определенные блейды, которые вы только проверено.

И если в сети, к которой теперь подключены модули коммутатора, нет DHCP-сервера, блейды не получат IP-адрес из воздуха. Особенно, если в минимальную установку не входит avahi-daemon или он отключен.

(avahi-daemon назначит интерфейсам вторичный IP-адрес 169.254. *. *, который может изменяться от одной перезагрузки к другой, выбранный таким образом, что он не будет конфликтовать с любым другим хостом, использующим ту же схему.)

Поскольку вы сказали, что не очень разбираетесь в сети, можете ли вы попросить администратора сети, знакомого с оборудованием Cisco, помочь вам с коммутаторами? Возможно, это было бы очень полезно.

Кроме того, научитесь в полной мере использовать возможности управления шасси и подключений iLO.

Первые два слота для модулей ввода-вывода жестко подключены к встроенным сетевым адаптерам на блейд-модулях: по 2 сетевых адаптера на каждый блейд-модуль половинной высоты (например, BL460 G6), по одному на каждый разъем модуля ввода-вывода. Остальные слоты могут быть изменены, но вы не можете просто подключить модуль ввода-вывода к слоту и заставить его работать: для слотов модулей ввода-вывода 3..8 на блейд-модулях также должны быть соответствующие мезонинная карта (плоская печатная плата размером с ладонь).

Вы должны думать, что модули ввода-вывода и мезонинные карты представляют собой обычные сетевые адаптеры и HBA, разделенные посередине: часть шины PCIe находится на мезонинной карте в каждом блейд-сервере, а оборудование, специфичное для Ethernet / FC / InfiniBand, находится в модулях ввода-вывода. , собраны в группы по 16 человек.

Если на вашем блейд-сервере есть мезонинная карта FibreChannel HBA в слоте Mezz1, и вы помещаете коммутатор Ethernet в слот 3 или 4 модуля ввода-вывода, это не сработает: вы эффективно пытаетесь подключить внешний интерфейс FibreChannel Карта SAN к внутренней стороне сетевой карты Ethernet. Руководство шасси знает, что это недопустимая комбинация, и отказывается включать лезвие.

Сопоставление между слотами модулей ввода-вывода и слотами мезонинных модулей является аппаратным и не настраивается. Здесь вы можете найти схемы отображения: первая применима к вашей ситуации.