У меня есть сервер Supermicro SYS-5019S-M, настроенный на отправку SMTP-предупреждения (по электронной почте), когда IPMI обнаруживает, что температура превышает определенный порог.
Однако кажется, что, по крайней мере, для какого-то компонента порог слишком высок: например, критический предел для "System Temp" и "Peripheral Temp" установлен на 85 ° C, что слишком много для, скажем, жесткого -диски.
Итак, у меня есть два вопроса:
Хорошо, через некоторое время я получил окончательный ответ от SuperMicro. Цитируя это:
Температура системы RT1 представляет собой локальную температуру воздуха на входе внутри системы, а периферийная температура RT2 обеспечивает эталонную температуру для управления скоростью вращения вентилятора системы в отношении области дополнительной карты. RT1 также размещается рядом с модулями VRM, которые будут выделять тепло при включенной системе. Критический температурный порог RT1 и RT2 при 85 C относится к температурным характеристикам входных и выходных конденсаторов, поскольку RT1 и RT2 оба являются датчиками температуры для поверхностного монтажа на печатной плате. В нормальных условиях эксплуатации критический температурный порог RT1 и RT2 не должен достигаться.
Таким образом, «System Temp» (RT1) - это температура входящего (переднего) воздуха, а «Peripheral Temp» (RT2) - это температура выходящего (заднего) воздуха.
Тем не менее, кажется, что критическая температура как «System Temp» (RT1), так и «Peripheral Temp» (RT2) равна не критические температуры, выше которых система подвергается риску, скорее являются физические датчики имеют максимальную допустимую температуру
Короче говоря, максимальные / критические температуры установлены слишком высокими, чтобы их можно было использовать для упреждающего сообщения об ошибках. Вы можете снизить их, используя ipmitool
; например, введя следующие команды (это поле FreeNAS, но Linux должен быть таким же):
root@nas:~ # ipmitool sensor thresh "System Temp" upper 40 50 60
root@nas:~ # ipmitool sensor thresh "Peripheral Temp" upper 50 60 70