Назад | Перейти на главную страницу

Логические диски вышли из строя из-за потери избыточного пути. Что случилось?

HP p822 (четыре внешних порта miniisas) для пары полок хранения d2700s. Два порта на p822 не используются.

Разделение на разделы совсем не идентично. В верхнем блоке находятся четыре различных логических диска, а в нижнем блоке - один диск для резервного копирования.

У меня есть кабели miniisas, расположенные по следующей схеме «Пример двойного домена - наилучшая отказоустойчивость кабелей» со страницы 48 из: ! [Страница руководства пользователя дискового корпуса HP StorageWorks D2600 / D2700]2

После загрузки и инициализации p822 я получаю сообщение об ошибке, которое может указывать на путь от порта 3E p822:

1738-Slot 2 Drive Array Storage Enclosure Redundant Cabling Problem Detected    
    Check storage box I/O module and cable to restore redundant paths to the following disk drive(s):    
    Port 3E: Box 1: Bays 1-25
    Port 3E: Box 2: Bays 1-25

Но ACU уровня BIOS выдает предупреждения о том, что «* 799 Logical Drive X поврежден из-за потери избыточного пути *».

Вы проверяете кабели? У меня проблемы с некоторыми кабелями mini-SAS. Иногда вам необходимо потянуть за синий фиксатор / язычок, прежде чем вы сможете правильно вставить разъем.