Я установил будильник, чтобы предупредить меня, если мой экземпляр AWS отправит более 100 МБ в течение часа. Вчерашняя пробка заставила переступить порог. Но вместо одного уведомления мой почтовый ящик был переполнен уведомлениями по электронной почте, которые приходили каждые 5 минут с одним и тем же предупреждением. Параметры тревоги:
СУММА "Network Out"> = 100 МБ за 1 последовательный период в 1 час
Я бы предположил, что сигнал тревоги будет отправлять уведомление не чаще, чем каждый час. Но каждые 5 минут кажется лишним. Могу ли я неправильно понять, как работают уведомления о тревоге? Или мне следует настроить свой экземпляр будильника по-другому, чтобы избежать потока писем?
Измените период будильника на большее число. Возможно, вам придется настроить другие параметры, такие как количество периодов для проверки для компенсации, в зависимости от того, как он настроен.
Нормальное поведение - это одно-единственное уведомление и ни одного последующего, если только сигнал тревоги не изменит состояние. Тревоги CloudWatch не запускают несколько уведомлений.
Добавить уведомление, когда состояние тревоги OK
и один для INSUFFCIENT_DATA
.
Это должно показать вам, почему вы получали несколько уведомлений - вы фактически входили и выходили из тревоги, потому что вы были близки к пороговому значению или отслеживали временное окно, которое слишком короткое, чтобы быть стабильным.