Мне необходимо установить серверную стойку 42HE, в которой находятся стоечные серверы 2HE следующих размеров:
89 мм (В), 437 мм (Ш), 647 мм (Г)
Мне нужна 19-дюймовая стойка следующих размеров:
2000 мм (В), 800 мм (Ш), 1000 мм (Г) <--- Я хочу
2000 мм (В), 600 мм (Ш), 1000 мм (Г)
Мой вопрос: будет ли 800 мм (W) слишком широким? Или это просто так, чтобы у вас было больше места для прокладки кабелей и т. Д.?
Для справки: Стеллаж, который я хотел бы получить, это Rittal Модель DK 5509.161.
Извините, если этот вопрос глупый, но я лучше позорюсь, чем выберу не ту стойку :)
Мы, как правило, используем коммутаторы шириной 800 мм для сетевых и волоконно-оптических коммутаторов, чтобы удовлетворить дополнительные требования к кабелю, а затем использовать коммутаторы шириной 600 мм для серверов / хранилищ и т. Д., Где кабели имеют тенденцию быть легче - вы можете комбинировать их, не забывайте .
Обе стойки представляют собой 19-дюймовые стойки, поэтому внутренние размеры стоек подходят для вашего оборудования, если вас это не смущает. Полные шкафы имеют разную ширину.