Назад | Перейти на главную страницу

Perc H700: перестроить RAID-массив вручную

У меня есть массив RAID 10 на контроллере Perc H700 RAID на лабораторном сервере R510. Один из дисков в массиве RAID вышел из строя. Поскольку это лабораторная коробка, и мне не нужно беспокоиться о времени простоя, я просто выключил ее, вытащил неисправный диск и вставил новый.

Оглядываясь назад, я думаю, что было бы проще просто подключить новый диск в горячем режиме, и он бы восстановился сам.

Но теперь рейд-контроллер просто показывает деградированный RAID-массив и отдельный ненастроенный диск, который не является частью массива.

У меня есть доступ к контроллеру через BIOS или через perccli64 инструмент. Я не знаю, как добавить новый диск в деградировавший массив и заставить его восстановить себя.

Подводя итог ответу из комментариев ...

PERC не будет автоматически восстанавливать заново вставленный диск. Вы должны «сказать» ему, что хотите восстановить новый диск, что легко сделать, сделав замененный диск глобальным горячим резервом. После назначения перестройка должна начаться автоматически.