Расширение RAID-массива на контроллере HP Dynamic Smart Array B320i

У меня немного HP ProLiant DL360e Gen8 серверы, оснащенные RAID-контроллер Dynamic Smart Array B320i.

Одна конкретная система поставлялась с одним установленным диском вместо пары дисков, необходимых для зеркала RAID 1. Я попросил еще один диск, но продолжил установку ОС как RAID 0, намереваясь добавить второй диск позже.

Когда он прибыл, я прошел через обычное расширение массива HP (трансформация) с использованием Администратор HP Smart Storage. Как ни странно, в графическом интерфейсе не было реальных вариантов добавления дополнительного диска к существующему массиву.

Итак, я взглянул на параметры интерфейса командной строки.

Фрагмент конфигурации текущего массива (полная конфигурация здесь):

=> ctrl all show config

Dynamic Smart Array B320i RAID in Slot 0 (Embedded)

   Internal Drive Cage at Port 1I, Box 1, OK

   Internal Drive Cage at Port 2I, Box 0, OK
   array A (SAS, Unused Space: 212343  MB)

      logicaldrive 1 (72.0 GB, RAID 0, OK)

      physicaldrive 1I:1:1 (port 1I:box 1:bay 1, SAS, 300 GB, OK)

   unassigned

      physicaldrive 1I:1:2 (port 1I:box 1:bay 2, SAS, 300 GB, OK)

Использование командной строки hpssacli инструмент для запуска преобразования выдал ошибку:

# hpssacli controller slot=0 array A add drives=allunassigned

Error: This operation is not supported with the current configuration. Use the 
       "show" command on devices to show additional details about the
       configuration.
Reason: Transformation size zero. This may indicate that 
       there is no battery or a failed battery on the controller.

Быстрая проверка контроллера B320i технические характеристики шоу:

Provides increased server uptime by providing advanced storage functionality:
- Online RAID level migration (between any RAID level/with FBWC ) 
- Online drive firmware upgrade
- Pre-Failure Warranty

Казалось бы, Smart Array B320i должен поддерживать переход на уровень RAID при наличии блока FBWC. В рассматриваемом контроллере установлен исправный модуль FBWC объемом 512 МБ и установлен лицензионный ключ SAS.

Тем не мение, это краткое примечание похороненный глубоко на веб-сайте HP, говорит:

У пользователя B320i с установленным модулем кэш-памяти 512 МБ и лицензией SAS. К серверу были добавлены дополнительные диски, и пользователь хочет расширить массив, а затем расширить логический диск. При просмотре служебной программы настройки массива (ACU) это невозможно.

Контроллеры Smart Array серии B не поддерживают эту функцию. Эта опция доступна на большинстве контроллеров Smart Array серии P. Если пользователь желает перейти на интеллектуальный массив серии P, инструкции по выполнению этого действия включены в [документацию]

Итак, хотя я могу согласиться с тем, что могут быть неправильные (вводящий в заблуждение) языка в документации по продукту, что я могу с этим поделать?

Похоже, я застрял с RAID-контроллером, который не может изменять конфигурацию физического или логического диска. Есть ли другой вариант для этой системы, кроме полного переформатирования, реконфигурации массива и перестройки?

Есть другие мысли?

Это просто не работает.

Я согласен с тем, что документация, которая повлияла на решение о покупке этого решения, была некорректной и что RAID-контроллер HP Smart Array B320i не поддерживает расширение, перенос или модификацию логического диска.

Это позор.

В этом конкретном случае мне пришлось перестроить сервер, чтобы добавить новый диск в набор массивов.