У меня немного HP ProLiant DL360e Gen8 серверы, оснащенные RAID-контроллер Dynamic Smart Array B320i.
Одна конкретная система поставлялась с одним установленным диском вместо пары дисков, необходимых для зеркала RAID 1. Я попросил еще один диск, но продолжил установку ОС как RAID 0, намереваясь добавить второй диск позже.
Когда он прибыл, я прошел через обычное расширение массива HP (трансформация) с использованием Администратор HP Smart Storage. Как ни странно, в графическом интерфейсе не было реальных вариантов добавления дополнительного диска к существующему массиву.
Итак, я взглянул на параметры интерфейса командной строки.
Фрагмент конфигурации текущего массива (полная конфигурация здесь):
=> ctrl all show config
Dynamic Smart Array B320i RAID in Slot 0 (Embedded)
Internal Drive Cage at Port 1I, Box 1, OK
Internal Drive Cage at Port 2I, Box 0, OK
array A (SAS, Unused Space: 212343 MB)
logicaldrive 1 (72.0 GB, RAID 0, OK)
physicaldrive 1I:1:1 (port 1I:box 1:bay 1, SAS, 300 GB, OK)
unassigned
physicaldrive 1I:1:2 (port 1I:box 1:bay 2, SAS, 300 GB, OK)
Использование командной строки hpssacli
инструмент для запуска преобразования выдал ошибку:
# hpssacli controller slot=0 array A add drives=allunassigned
Error: This operation is not supported with the current configuration. Use the
"show" command on devices to show additional details about the
configuration.
Reason: Transformation size zero. This may indicate that
there is no battery or a failed battery on the controller.
Быстрая проверка контроллера B320i технические характеристики шоу:
Provides increased server uptime by providing advanced storage functionality:
- Online RAID level migration (between any RAID level/with FBWC )
- Online drive firmware upgrade
- Pre-Failure Warranty
Казалось бы, Smart Array B320i должен поддерживать переход на уровень RAID при наличии блока FBWC. В рассматриваемом контроллере установлен исправный модуль FBWC объемом 512 МБ и установлен лицензионный ключ SAS.
Тем не мение, это краткое примечание похороненный глубоко на веб-сайте HP, говорит:
У пользователя B320i с установленным модулем кэш-памяти 512 МБ и лицензией SAS. К серверу были добавлены дополнительные диски, и пользователь хочет расширить массив, а затем расширить логический диск. При просмотре служебной программы настройки массива (ACU) это невозможно.
Контроллеры Smart Array серии B не поддерживают эту функцию. Эта опция доступна на большинстве контроллеров Smart Array серии P. Если пользователь желает перейти на интеллектуальный массив серии P, инструкции по выполнению этого действия включены в [документацию]
Итак, хотя я могу согласиться с тем, что могут быть неправильные (вводящий в заблуждение) языка в документации по продукту, что я могу с этим поделать?
Похоже, я застрял с RAID-контроллером, который не может изменять конфигурацию физического или логического диска. Есть ли другой вариант для этой системы, кроме полного переформатирования, реконфигурации массива и перестройки?
Есть другие мысли?
Это просто не работает.
Я согласен с тем, что документация, которая повлияла на решение о покупке этого решения, была некорректной и что RAID-контроллер HP Smart Array B320i не поддерживает расширение, перенос или модификацию логического диска.
Это позор.
В этом конкретном случае мне пришлось перестроить сервер, чтобы добавить новый диск в набор массивов.