Я повторно вставил диск RAID на сервер DELL с Windows Server 2008. Индикатор состояния диска менял цвет с зеленого на желтый, а на мониторе появилось следующее сообщение:
There are offline or missing virtual drives with preserved cache.
Please check the cables and ensure that all drives are present.
Press any key to enter the configuration utility.
Я нажал клавишу, и утилита настройки интегрированного BIOS PERC 6 / I показала, что состояние RAID для этого диска было Offline.
После повторной установки диска монитор выдает следующее сообщение:
Foreign configuration(s) found on adapter.
Press any key to continue or ‘C’ load the configuration utility,
or press ‘F’ to import foreign configuration(s) and continue.
После проверки в сети я не уверен, следует ли мне выбрать импорт или очистку. Я не могу узнать, означает ли импорт импорт информации из массива / системы на теперь уже внешний диск или наоборот, то есть импорт информации с внешнего диска в массив / систему, которая действительно работала нормально. Также; если очистить - это необходимо сделать перед восстановлением этого диска, или если очистить, значит очистить систему, чтобы каким-то образом подготовить ее к импорту информации с внешнего диска в массив / систему. Я полагаю, что неправильный выбор здесь может быть фатальным.
Пожалуйста, помогите прояснить это, рассказав, что выбрать и почему.
РЕДАКТИРОВАТЬ: Я нашел дополнительную информацию об устранении неполадок службы поддержки dell.com:
На той же странице служба поддержки Dell также сообщает:
Практическое правило
Если затронутый массив в настоящее время работает и данные доступны, очистите Внешнюю конфигурацию.
Если затронутый массив в настоящее время не работает, импортируйте внешнюю конфигурацию.
В моем случае Windows не запускается, мне дается только вышеупомянутый текст, и при нажатии клавиши открывается PERC, который показывает диски как подключенные, за исключением внешнего диска.
Поэтому мне нужно знать, как это определяется. Функционален ли мой массив или нет, и как определить?
@JimNim, Спасибо за развернутый ответ. После удара ESC находясь в меню PERC, сервер сказал мне использовать Ctrl+Alt+Del и перезагрузился. Сообщение с Ctrl+р появилась, и я попытался использовать эту комбинацию клавиш. Не знаю, попал ли я туда, где вы хотели, поскольку на мониторе отображались ранее упомянутые сообщения, и после нажатия клавиш я вернулся в меню PERC. Предполагая, что это где Ctrl+р достанет меня. Пожалуйста, помогите проанализировать, что делать, и есть ли еще надежда на то, чтобы сервер заработал или вам нужны более подробные сведения.
В меню PERC отображается следующее:
VD Mgmt Главная страница:
VD Mgmt с правой стороны, выделив при этом Контроллер 0:
Свойство контроллера при наличии внешней конфигурации:
VD Mgmt с правой стороны, выделив при этом Группа дисков 0:
Внешняя конфигурация Присутствует дисковая группа 0 Опция:
VD Mgmt с правой стороны, выделив при этом Виртуальный диск 0:
Внешняя конфигурация присутствует виртуальный диск 0 Prop:
VD Mgmt с правой стороны, выделив при этом Виртуальный диск 1:
Внешняя конфигурация присутствует виртуальный диск 1 Prop:
PD Mgmt Главная страница:
Добро пожаловать в serverfault! Основываясь на информации, которую вы предоставили в своем сообщении с «ответом» (вы должны отредактировать свой вопрос, чтобы добавить дополнительную информацию, а не публиковать ответ):
О, Боже. Похоже, у вас был неисправный диск, а затем массив по какой-то причине извлек другой диск - учитывая, что результат того, что произошло, был фатальным, он либо выталкивал один из «рабочих» дисков во время восстановления на горячий запас (что приводит к двум вышедшие из строя / недоступные диски из текущего рабочего набора), или у вас не было горячего резерва, и при извлечении вы перешли на два автономных диска. Два диска отключены в RAID5 = внезапная смерть.
Вероятно, вы можете попрощаться с данными в этом массиве - в лучшем случае у вас уже будет некоторое повреждение файловой системы из-за данных, которые не могут быть удалены из кеша на диск.
В любом случае ваш набор рейдов «не работает» (ваши виртуальные диски отключены), поэтому в соответствии с инструкциями Dell, которые вы нашли, вы должны «импортировать» внешний массив и надеяться, что он добавит его обратно в существующий массив raid5 без слишком большой ущерб в результате нечистого состояния - но в основном вы уже должны готовиться к тому, чтобы начать с нуля, потому что есть все шансы, что контроллер просто создаст дополнительный набор автономных виртуальных дисков с отсутствием всех дисков, кроме одного, на основе "импортированного" " чужой "диск".
Если каким-то чудом он работает нормально, вам следует провести тщательную проверку того, что все, что вам нужно для чтения / работы на этом сервере, действительно читается / работает - или еще лучше, запланируйте его переустановку в любом случае, потому что после такого рода сбоя, Целостность данных на томе вызывает серьезные сомнения.
Вы не упоминаете, знали ли вы, что один из дисков уже вышел из строя, поэтому в качестве последующего действия убедитесь, что у вас настроен мониторинг для всех ваших RAID-массивов, чтобы попытаться минимизировать риск в будущем.
У вас 2 вышедших из строя диска. RAID5 + 2 отказавших диска = отказавший массив.
У вас есть два варианта на выбор:
Вам нужно будет использовать Ctrl + R во время запуска, чтобы войти в экран конфигурации адаптера PERC. Оттуда вы сможете увидеть, является ли рассматриваемый диск единственным диском в «чужом» состоянии, а также не работает ли RAID-набор, находится в режиме онлайн или неисправен. Если только один диск является иностранным, вы почти наверняка не захотите его импортировать; Это может быть верный способ получить поврежденные данные в наборе RAID, и вам придется как минимум восстановить файловую систему, если вы не переустановите ОС и не восстановите данные из резервной копии. Если НЕСКОЛЬКО дисков являются чужими и RAID отображается как сбойный, следует попробовать импорт. Часто это дает хорошие шансы вернуть RAID в рабочее состояние. Очистка, как правило, является хорошей идеей только в том случае, если RAID просто деградировал / подключен к сети, и только один диск отображается как чужой - в этом сценарии вы бы очистили, потому что рассматриваемый диск больше не имеет точных актуальных данных для RAID. установлен, и необходима перестройка. Если импорт не решает проблему, в качестве последнего средства можно использовать «повторную пометку», воссоздающую набор RAID с нуля без инициализации.
Я настоятельно рекомендую обратиться в службу поддержки за дополнительной помощью, если ваша система все еще находится на гарантии (не уверен, насколько полезна послегарантийная поддержка для такого рода проблем).