Назад | Перейти на главную страницу

Переустановил диск RAID. Определяется как иностранный. Импорт или очистка - правильный выбор?

Я повторно вставил диск RAID на сервер DELL с Windows Server 2008. Индикатор состояния диска менял цвет с зеленого на желтый, а на мониторе появилось следующее сообщение:

    There are offline or missing virtual drives with preserved cache.
    Please check the cables and ensure that all drives are present.
    Press any key to enter the configuration utility.

Я нажал клавишу, и утилита настройки интегрированного BIOS PERC 6 / I показала, что состояние RAID для этого диска было Offline.

После повторной установки диска монитор выдает следующее сообщение:

    Foreign configuration(s) found on adapter.
    Press any key to continue or ‘C’ load the configuration utility,
    or press ‘F’ to import foreign configuration(s) and continue.

После проверки в сети я не уверен, следует ли мне выбрать импорт или очистку. Я не могу узнать, означает ли импорт импорт информации из массива / системы на теперь уже внешний диск или наоборот, то есть импорт информации с внешнего диска в массив / систему, которая действительно работала нормально. Также; если очистить - это необходимо сделать перед восстановлением этого диска, или если очистить, значит очистить систему, чтобы каким-то образом подготовить ее к импорту информации с внешнего диска в массив / систему. Я полагаю, что неправильный выбор здесь может быть фатальным.

Пожалуйста, помогите прояснить это, рассказав, что выбрать и почему.

РЕДАКТИРОВАТЬ: Я нашел дополнительную информацию об устранении неполадок службы поддержки dell.com:

На той же странице служба поддержки Dell также сообщает:

Практическое правило

В моем случае Windows не запускается, мне дается только вышеупомянутый текст, и при нажатии клавиши открывается PERC, который показывает диски как подключенные, за исключением внешнего диска.

Поэтому мне нужно знать, как это определяется. Функционален ли мой массив или нет, и как определить?


@JimNim, Спасибо за развернутый ответ. После удара ESC находясь в меню PERC, сервер сказал мне использовать Ctrl+Alt+Del и перезагрузился. Сообщение с Ctrl+р появилась, и я попытался использовать эту комбинацию клавиш. Не знаю, попал ли я туда, где вы хотели, поскольку на мониторе отображались ранее упомянутые сообщения, и после нажатия клавиш я вернулся в меню PERC. Предполагая, что это где Ctrl+р достанет меня. Пожалуйста, помогите проанализировать, что делать, и есть ли еще надежда на то, чтобы сервер заработал или вам нужны более подробные сведения.

В меню PERC отображается следующее:

VD Mgmt Главная страница:

VD Mgmt с правой стороны, выделив при этом Контроллер 0:

Свойство контроллера при наличии внешней конфигурации:

VD Mgmt с правой стороны, выделив при этом Группа дисков 0:

Внешняя конфигурация Присутствует дисковая группа 0 Опция:

VD Mgmt с правой стороны, выделив при этом Виртуальный диск 0:

Внешняя конфигурация присутствует виртуальный диск 0 Prop:

VD Mgmt с правой стороны, выделив при этом Виртуальный диск 1:

Внешняя конфигурация присутствует виртуальный диск 1 Prop:

PD Mgmt Главная страница:

Добро пожаловать в serverfault! Основываясь на информации, которую вы предоставили в своем сообщении с «ответом» (вы должны отредактировать свой вопрос, чтобы добавить дополнительную информацию, а не публиковать ответ):

О, Боже. Похоже, у вас был неисправный диск, а затем массив по какой-то причине извлек другой диск - учитывая, что результат того, что произошло, был фатальным, он либо выталкивал один из «рабочих» дисков во время восстановления на горячий запас (что приводит к двум вышедшие из строя / недоступные диски из текущего рабочего набора), или у вас не было горячего резерва, и при извлечении вы перешли на два автономных диска. Два диска отключены в RAID5 = внезапная смерть.

Вероятно, вы можете попрощаться с данными в этом массиве - в лучшем случае у вас уже будет некоторое повреждение файловой системы из-за данных, которые не могут быть удалены из кеша на диск.

В любом случае ваш набор рейдов «не работает» (ваши виртуальные диски отключены), поэтому в соответствии с инструкциями Dell, которые вы нашли, вы должны «импортировать» внешний массив и надеяться, что он добавит его обратно в существующий массив raid5 без слишком большой ущерб в результате нечистого состояния - но в основном вы уже должны готовиться к тому, чтобы начать с нуля, потому что есть все шансы, что контроллер просто создаст дополнительный набор автономных виртуальных дисков с отсутствием всех дисков, кроме одного, на основе "импортированного" " чужой "диск".

Если каким-то чудом он работает нормально, вам следует провести тщательную проверку того, что все, что вам нужно для чтения / работы на этом сервере, действительно читается / работает - или еще лучше, запланируйте его переустановку в любом случае, потому что после такого рода сбоя, Целостность данных на томе вызывает серьезные сомнения.

Вы не упоминаете, знали ли вы, что один из дисков уже вышел из строя, поэтому в качестве последующего действия убедитесь, что у вас настроен мониторинг для всех ваших RAID-массивов, чтобы попытаться минимизировать риск в будущем.

У вас 2 вышедших из строя диска. RAID5 + 2 отказавших диска = отказавший массив.

У вас есть два варианта на выбор:

  1. Отправьте диски в компанию по восстановлению, и пусть они восстановят ваши данные. Скорее всего, вы получите обратно почти все (если не все) свои данные. Это, вероятно, будет стоить вам 2500 долларов плюс стоимость новых дисков, потому что вам не следует снова использовать старые диски.
  2. Продолжайте копаться в своей конфигурации, рискуя полной потерей всех ваших данных.

Вам нужно будет использовать Ctrl + R во время запуска, чтобы войти в экран конфигурации адаптера PERC. Оттуда вы сможете увидеть, является ли рассматриваемый диск единственным диском в «чужом» состоянии, а также не работает ли RAID-набор, находится в режиме онлайн или неисправен. Если только один диск является иностранным, вы почти наверняка не захотите его импортировать; Это может быть верный способ получить поврежденные данные в наборе RAID, и вам придется как минимум восстановить файловую систему, если вы не переустановите ОС и не восстановите данные из резервной копии. Если НЕСКОЛЬКО дисков являются чужими и RAID отображается как сбойный, следует попробовать импорт. Часто это дает хорошие шансы вернуть RAID в рабочее состояние. Очистка, как правило, является хорошей идеей только в том случае, если RAID просто деградировал / подключен к сети, и только один диск отображается как чужой - в этом сценарии вы бы очистили, потому что рассматриваемый диск больше не имеет точных актуальных данных для RAID. установлен, и необходима перестройка. Если импорт не решает проблему, в качестве последнего средства можно использовать «повторную пометку», воссоздающую набор RAID с нуля без инициализации.

Я настоятельно рекомендую обратиться в службу поддержки за дополнительной помощью, если ваша система все еще находится на гарантии (не уверен, насколько полезна послегарантийная поддержка для такого рода проблем).