Статус apcupsd меняется с сбоя питания на питание снова

Я только что получил APC Back-UPS и хотел получать уведомление по электронной почте во время отключения электроэнергии и выключения системы до того, как разрядится аккумулятор. Я смоделировал отключение электроэнергии, отключив основную линию питания, но я не получил электронное письмо, потому что оно показывает, что питание вернулось, прежде чем электронное письмо будет отправлено, даже если питание все еще отключено. Любая идея, почему apcupsd заявляет, что питание возвращается каждые 3-4 секунды, хотя это не так?

Заранее спасибо!

#tail apcupsd.events
2016-10-01 03:28:42 -0700  Power failure.
2016-10-01 03:28:45 -0700  Power is back. UPS running on mains.
2016-10-01 03:28:50 -0700  Power failure.
2016-10-01 03:28:55 -0700  Power is back. UPS running on mains.
2016-10-01 03:28:55 -0700  Power failure.
2016-10-01 03:29:00 -0700  Power is back. UPS running on mains.
2016-10-01 03:29:00 -0700  Power failure.
2016-10-01 03:29:04 -0700  Power is back. UPS running on mains.
2016-10-01 03:29:19 -0700  Power failure.
2016-10-01 03:29:19 -0700  Power is back. UPS running on mains.

# apcaccess status
APC      : 001,036,0896
DATE     : 2016-10-02 09:22:09 -0700
HOSTNAME : web01-fd
VERSION  : 3.14.12 (29 March 2014) redhat
UPSNAME  : homeups1
CABLE    : USB Cable
DRIVER   : USB UPS Driver
UPSMODE  : Stand Alone
STARTTIME: 2016-10-01 02:54:19 -0700
MODEL    : Back-UPS ES 750G
STATUS   : ONLINE
LINEV    : 122.0 Volts
LOADPCT  : 9.0 Percent
BCHARGE  : 100.0 Percent
TIMELEFT : 63.6 Minutes
MBATTCHG : 5 Percent
MINTIMEL : 5 Minutes
MAXTIME  : 0 Seconds
SENSE    : Low
LOTRANS  : 0.0 Volts
HITRANS  : 0.0 Volts
ALARMDEL : 30 Seconds
BATTV    : 13.8 Volts
LASTXFER : Low line voltage
NUMXFERS : 39
XONBATT  : 2016-10-01 03:29:19 -0700
TONBATT  : 0 Seconds
CUMONBATT: 183 Seconds
XOFFBATT : 2016-10-01 03:29:19 -0700
SELFTEST : ??
STATFLAG : 0x05000008
SERIALNO : 4B1625P18558
BATTDATE : 1980-00-00
NOMINV   : 0 Volts
NOMBATTV : 12.0 Volts
FIRMWARE : 908.W4 .D USB FW:W4
END APC  : 2016-10-02 09:22:45 -0700

Вы должны изменить LOTRANS и HITRANS параметры до более разумных значений. Смысл их прост: если настенное напряжение находится в диапазоне LOTRANS-HITRANS Вольт ИБП пытается использовать автотрансформатор, чтобы сохранить выходное напряжение 130 В, в противном случае он переходит на батареи.

По умолчанию LOTRANS и HITRANS установлены на 85 В и 135 В. соответственно. Вы установили их оба в ноль. ИБП видит, что настенное напряжение выходит за пределы диапазона 0-0 вольт, а значит идет на аккумуляторы. Следующим шагом ИБП убедится, что напряжение на стене в норме, и вернется в нормальный режим работы. Напряжение на стене следующего шага выходит за пределы допустимого диапазона и т.д.

Спасибо Кондыбасу за размещение этого решения.

В конфигурациях по умолчанию эти параметры закомментированы. Я установил их на 85 и 135 соответственно, как вы рекомендовали, и теперь я получаю электронные письма, когда я отключаю питание.

vim apcupsd.conf
  LOTRANSFER 85
  HITRANSFER 135
tail -f /var/log/apcupsd.events
  2016-10-03 13:35:46 -0700  Power failure.
  2016-10-03 13:35:52 -0700  Running on UPS batteries.
  2016-10-03 13:36:38 -0700  Mains returned. No longer on UPS batteries.
  2016-10-03 13:36:38 -0700  Power is back. UPS running on mains.