У меня есть 11-дисковый (D0 - D10) массив RAID6 с горячей заменой (D11) - всего 12 дисковых массивов.
Диск D3 вышел из строя ранее сегодня, и в настоящее время горячий резерв восстанавливается (предположительно, превращаясь в копию данных D3). Хочу заменить мертвый D3 на рабочий диск. Контроллер работает под управлением LSI MegaRAID Storage Manager (v13.04.03.01).
1) Стоит ли дождаться завершения восстановления перед заменой D3? Я не хочу путать вещи и вроде нормально восстанавливается
2) Прямо сейчас D11 по-прежнему обозначается как «горячий резерв», когда я проверяю информационную страницу физического диска в графическом интерфейсе MegaRAID. Когда я заменяю D3, если он станет новым горячим резервом, а D11 станет частью основного массива (это кажется наиболее разумным) ИЛИ после замены D3 информация [перестроенная] из D11 будет перемещена НАЗАД на D3, а затем D11 будет стерт и сохранить свою роль горячего резерва?
Я понимаю, что вопрос 2, вероятно, полностью зависит от того, как менеджер решил что-то делать, но я просто не знаю, будет ли это автоматически или мне нужно будет активно указывать ему, что делать. Насколько я понимаю, нет возможности назначить диск горячим резервом.
Любые мысли или советы относительно приветствуются.
Я настоятельно рекомендую сначала дать контроллеру восстановить массив, а затем удалить сломанный диск. После этого при замене D3 рабочим диском массив должен реконструировать D3, возвращая D11 его исходную роль горячего диска.
В любом случае, пожалуйста, обратитесь к руководству по вашему контроллеру, чтобы узнать, чего ожидать.