Моя проблема заключается в том, что когда я передаю файлы на 2 своих сервера ESXi 4.1 или с них с помощью утилиты Veeam FastSCP, передача, похоже, ограничивается примерно 5 МБ, когда я могу передать тот же файл из того же источника на другой сервер ESXi на том же переключение на 60 МБ. Чтобы быть ясным, это просто передача в хранилище данных, а не на виртуальную машину.
У меня есть 3 независимых сервера ESXi, каждый из которых работает под управлением ESXi 4.1, установленного с одного и того же носителя (с использованием версии HP распространяемого ESXi 4.1). Две машины демонстрируют такую низкую скорость передачи, в то время как другие передают с нормальной скоростью (на мой рабочий стол и с моего рабочего стола в среднем 60 МБ).
Все три сервера являются серверами HP DL380 G5 со следующими отличиями
Предпринятые шаги
У кого-нибудь есть предложения о том, в чем может быть проблема или что-то исследовать?
Оказалось, что адаптер хранилища демонстрировал постоянную задержку записи 25 мс или более, даже когда система находилась в режиме ожидания (передача файлов не происходила). Это известная проблема с HP Smart Array P400, когда у вас не установлен модуль BBWC (резервный кэш записи с аккумулятором) и включено ускорение записи.
Используя утилиту конфигурации массива, вы можете включить буферизацию записи, что помогло некоторым компенсировать небольшой риск потери данных. У меня есть 2-часовой ИБП в дополнение к резервному генератору, поэтому я не слишком беспокоюсь о потере мощности.
Спасибо за вашу помощь
У HP есть новый совет по этому поводу.
«HP рекомендует клиентам приобрести дополнительный модуль кэширования записи с резервным питанием от батареи (BBWC) для достижения оптимальной производительности дисковой подсистемы на серверах серии ProLiant G6 и G7 под управлением VMware ESXi 4.0, когда конфигурация включает следующие контроллеры Smart Array:
Smart Array P410i Controllers Running VMware ESX 4.0
Smart Array P410 Controllers Running VMware ESX 4.0
Smart Array P411 Controllers Running VMware ESX 4.0
Smart Array P212 Controllers Running VMware ESX 4.0
Smart Array P712m Controllers Running VMware ESX 4.0
Note: This issue may affect other HP controllers not listed in this advisory that do not include Battery Backed Write Cache.
ПОДРОБНОСТИ Некоторые операции виртуальной машины (ВМ), такие как клонирование и включение виртуальных машин, могут значительно повлиять на производительность дисковой подсистемы на виртуальных машинах, настроенных с помощью упомянутых выше контроллеров Smart Array, которые не включают кэш записи с резервным питанием от батареи.
Примечание. Когда кэш записи с резервным питанием от батареи не включен в конфигурацию, даже умеренный дисковый ввод-вывод может отрицательно повлиять на производительность сервера ».
vmfs фрагментирована? Было ли выполнено другое форматирование, выравнивание блока / кластера? У вас есть другие машины, работающие на хосте? Вы обновили прошивку / BIOS на контроллере и / или в BIOS массива.