Постараюсь задать четкий вопрос. Я не специалист по сетям / серверам ... просто молодой инженер систем управления / систем, который знает достаточно, чтобы быть опасным :)
Моя компания работает над серьезным обновлением средств контроля для тюрьмы. Мне поручили модернизировать их систему видеонаблюдения. В настоящее время у них есть полностью аналоговая система, размещенная в четырехпозиционной стойке 45u. Эта штука - беспорядок от подрядчика, который установил ее 6 лет назад. Нет кабельной разводки (у них было 120 В переменного тока прямо рядом с CAT5 .... smh), и что еще хуже .... нет вентиляторов в стойке! Борта закрыты, передняя и задняя открыты (дверей нет). Верх стеллажа выполнен в стиле пагоды с небольшими отверстиями по периметру. У клиента ранее были выключены видеорегистраторы в стойке из-за перегрева, поэтому в настоящее время у них есть небольшой вентилятор на полу за стойкой, дующий на заднюю часть их видеорегистраторов. Мы повторно используем стойку, но заменяем почти все оборудование в стойке. Когда все будет сказано и сделано, мы будем использовать 28 единиц пространства в стойке.
Вот моя проблема. Хочу добавить в стойку вентиляторы для охлаждения. Однако примерно в 4 футах позади этой есть еще одна стойка, в которой хранится оборудование для их системы внутренней связи. Я не хочу выпускать горячий воздух из задней части стойки и нагревать стойку позади нее.
Кроме того, система отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха в комнате спроектирована таким образом, что холодный воздух поступает, а воздух удаляется через два вентиляционных отверстия примерно в 6 футах перед стойкой у потолка на высоте 8 футов.
Я ничего не могу сделать в рамках проекта с размещением стоек или системой отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха.
У меня вопрос: могу ли я выпустить горячий воздух из стойки через переднюю часть стойки? Или было бы лучше поставить вентилятор наверху стойки, дующий вперед, и установить несколько других вентиляторов ниже по стойке, чтобы выдувать воздух назад? Нагрев усиливается, поэтому я полагаю, что я мог бы направить горячий воздух к задней части стойки; горячий воздух поднимался наверх и выбрасывался наверху стойки вытяжным вентилятором. Наконец, если бы я пошел по этому пути, было бы хорошей идеей снова поставить заднюю дверь на стойку, чтобы направлять воздух вверх? Я не хочу ставить переднюю дверцу на стойку, так как на каждой дверце всего пара маленьких вентиляционных отверстий, и у меня нет возможности получить достаточно воздуха, чтобы выходить из стойки.
Купите сетчатые двери или оставьте их выключенными, и убедитесь, что вентиляция идет спереди назад. В вашем случае передняя часть должна быть той стороной, которая обращена к источнику кондиционера. Это может означать установку устройства задом наперед, если оно выходит назад вперед.
Если система HVAC может поддерживать приемлемую температуру окружающей среды повсюду в комнате, этого, вероятно, будет достаточно.