Назад | Перейти на главную страницу

Тестовый сервер Dell Poweredge 1950 III - замена зеркальных дисков

Имею тестовый сервер (PE 1950 III). Я хотел бы запустить как среду Windows Server 2012 R2 Hyper-V с виртуальными машинами, так и среду ESXi 5.x с виртуальными машинами. Это строго для теста. Насколько я понимаю, PERC 5 / i записывает метаданные на диски с точки зрения конфигурации RAID, которую вы настраиваете.

Мои наборы дисков:

  1. 2 диска SATA 160 ГБ, 5400 об / мин (ESXi 5.x) - RAID 1
  2. 2 диска SATA 500 ГБ, 5400 об / мин (Server 2012 R2) - RAID 1

Я хотел бы иметь возможность переключаться между наборами дисков, используя один и тот же сервер. Таким образом, наборы дисков всегда будут видеть одни и те же обороты процессора / памяти / контроллера и прошивки.

Меня беспокоит только то, не будет ли потеряна конфигурация RAID на данном наборе дисков, когда я заменю другой набор. Придется ли мне повторно настраивать конфигурацию PERC 5 / i каждый раз, когда я переключаюсь между дисковыми наборами №1 и №2, указанными выше?

Очевидно, я аккуратно закрою текущую среду и отключу питание перед заменой на другой набор дисков. Я также позабочусь о том, чтобы диски в слотах 0 и 1 всегда вставлялись обратно в соответствующие слоты в шасси.

Это для тестирования и постановки, поэтому данные не критичны, но я действительно не хочу уничтожать уже подготовленные конфигурации ОС / ВМ на этих дисках, но у меня есть только один тестовый сервер для работы.

Так что мне придется перенастраивать PERC 5 / i каждый раз, когда я заменяю наборы дисков? или система достаточно умна, чтобы извлекать необходимые данные с дисков и прозрачно загружаться. ?

Заранее спасибо, / rw

Ярик прав - метаданные, специфичные для каждого набора RAID, хранятся на дисках и будут распознаваться контроллером при загрузке.

Каждый раз, когда вы выполняете замену диска и загрузку, контроллер PERC будет видеть диски с идентификатором конфигурации, который не соответствует тому, что он хранит на плате, и диски будут помечены как «чужие». Будь уверен, что ты всегда import external config в этом случае - очистка сотрет метаданные с дисков, и вам придется воссоздать RAID (без инициализации), чтобы восстановить доступ к данным.

Вам не нужно ничего перенастраивать. Суперблок RAID хранится на дисках. Следовательно, каждый раз, когда вы переключаете диски, PERC определяет правильную конфигурацию.

Единственное, что может случиться, это то, что PERC сообщит вам, что что-то изменилось.