Назад | Перейти на главную страницу

Ошибка кадра на первичной сетевой карте

У меня есть кластер Cloudera на 25 узлов, и на всех узлах я получаю критическое предупреждение

Network frame errors account for 0.95 of incoming network packets over the past 15 minute(s) across all monitored network interfaces. Critical threshold: 0.50%

Я искал в сети, и это связано с сетевым адаптером, на котором они работают, но я не мог решить проблему, так как я не знаю первопричину

Ниже приведен вывод ifconfig

 Link encap:Ethernet  HWaddr 00:25:90:eb:c5:a7
      inet addr:192.X.X.X  Bcast:192.X.X.Y  Mask:255.255.255.0
      inet6 addr: fe80::225:90ff:feeb:c5a7/64 Scope:Link
      UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
      RX packets:361764563 errors:503994 dropped:0 overruns:0 frame:503994
      TX packets:885327394 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
      collisions:0 txqueuelen:1000
      RX bytes:184606487706 (184.6 GB)  TX bytes:859026289443 (859.0 GB)

Все, что я вижу, это ошибка в приемнике и тот же номер в кадре.

Любая помощь будет оценена. Спасибо

Наиболее вероятный источник этих ошибок - кабельная разводка. В качестве первого шага я бы попробовал другой кабель между вашим сервером и коммутатором. Также проверьте все разъемы, попробуйте их отключить и снова подключить, попробуйте разные порты на коммутаторе.