У меня есть кластер Cloudera на 25 узлов, и на всех узлах я получаю критическое предупреждение
Network frame errors account for 0.95 of incoming network packets over the past 15 minute(s) across all monitored network interfaces. Critical threshold: 0.50%
Я искал в сети, и это связано с сетевым адаптером, на котором они работают, но я не мог решить проблему, так как я не знаю первопричину
Ниже приведен вывод ifconfig
Link encap:Ethernet HWaddr 00:25:90:eb:c5:a7
inet addr:192.X.X.X Bcast:192.X.X.Y Mask:255.255.255.0
inet6 addr: fe80::225:90ff:feeb:c5a7/64 Scope:Link
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:361764563 errors:503994 dropped:0 overruns:0 frame:503994
TX packets:885327394 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:1000
RX bytes:184606487706 (184.6 GB) TX bytes:859026289443 (859.0 GB)
Все, что я вижу, это ошибка в приемнике и тот же номер в кадре.
Любая помощь будет оценена. Спасибо
Наиболее вероятный источник этих ошибок - кабельная разводка. В качестве первого шага я бы попробовал другой кабель между вашим сервером и коммутатором. Также проверьте все разъемы, попробуйте их отключить и снова подключить, попробуйте разные порты на коммутаторе.