На что обращать внимание при покупке электрогенератора?

После продолжительного сбоя питания, из-за которого наш ИБП вышел из строя и возникли проблемы с возобновлением работы после восстановления питания, я ищу генератор.

На что мне нужно обратить внимание при выборе генератора?

Я знаю, что мне нужно будет подсчитать, сколько энергии фактически используется. Я не уверен, как учесть, что ИБП решают начать подзаряжать свои батареи сразу же после включения генератора. Я не уверен, как определить, какие комбинации генератор + ИБП будут работать должным образом.

Еще мне приходится выбирать между дизельным топливом и природным газом - какие там плюсы и минусы?

Я нахожусь в Канаде, использую однофазное питание 120 В и питаю примерно половину стойки серверов 40U (для чего мне, конечно, нужно будет рассчитать требования к питанию).

Какие еще соображения нужно учитывать при рассмотрении генераторов? Я хочу, чтобы все работало бесперебойно даже при длительном отключении электроэнергии.

Сначала необходимо рассчитать требования к питанию для первого дня, а затем - будущие требования к питанию. Так что, если ваша текущая стойка потребляет 30 А при 120 В сейчас, но вам может понадобиться 60 А в будущем, ваша нагрузка будет около 7,2 кВт (это упрощение, поскольку он не принимает во внимание коэффициент мощности). Обычно вам нужно указать, что это будет около 80% пиковой нагрузки генераторов.

Что касается природного газа и дизельного топлива. Есть ли у вас в настоящее время источник природного газа или вы бы использовали резервуары? Какая доступность природного газа в случае длительного отключения? Есть ли вероятность, что ваш город / муниципалитет может перекрыть подачу газа? Плюс в том, что если у вас есть корм, вам не нужно наполнять резервуар. Минус в том, что если они отключат подачу, у вас будет в значительной степени SOL (трудно пойти в магазин и получить Nat Gas Tank в крайнем случае).

В случае дизельного топлива вам нужно будет продолжать заправлять бак каждые X часов (где X определяется размером бака). При использовании Diesel в случае продолжительного отключения, которое может произойти за пределами вашего рабочего резервуара, вам необходимо убедиться, что ваш поставщик может перекачивать (поскольку для насосов требуется мощность, и если вы отключитесь на длительный период времени, они тоже могут быть).

Также вы потенциально можете захотеть изучить ATS (автоматический переключатель передачи), чтобы генератор запускался автоматически и переключался на него без необходимости делать что-либо вручную. В этом случае вам понадобится всего 10 секунд или около того от ИБП, поэтому зарядить батарею будет не так уж плохо.

Вы не упомянули о своем охлаждении. Если вы теряете мощность, но продолжаете работать на стойке от генератора, как насчет охлаждения помещения? По мере того, как в комнате становится жарче, вентиляторы оборудования будут работать быстрее и потреблять больше энергии. Не помогает, чтобы все было включено, если оно просто расплавится в случае длительного отключения.

Сколько топлива он использует в час? Где вы собираетесь хранить это топливо? Кто доставит топливо в случае аварии? Сколько их клиентов стоят в очереди перед вами, когда случается стихийное бедствие в вашем регионе? Как часто вы будете тестировать его работу? Будете тестировать под полной нагрузкой? Будете ли вы использовать для этого живую нагрузку? Как долго генератор может проработать, прежде чем ему потребуется техническое обслуживание?

И наконец: будет ли генератор на месте дешевле, чем размещение этих серверов в качественном центре обработки данных?