Замена 1GBe на 10GBe NIC Failover Cluster Host

У нас есть отказоустойчивый кластер с 3 узлами - все в настоящее время работают с 4-х портовыми сетевыми картами 1GBe. Мы намерены обновить эти сетевые карты до 2x 10GBe + 2x 1GBe Карты NIC, которые имеют следующую конфигурацию:

Ports    1  --  2  -- 3 -- 4
Speed    10GBe 10GBe 1GBe 1GBe

Это означает, что нам нужно будет перенастроить виртуальные коммутаторы, поскольку мы хотим, чтобы они проходили через порты 10GBe, и в настоящее время на существующих сетевых адаптерах они сопоставлены с сетевым адаптером 2 и сетевым адаптером 3. Необходимо ли вам удалить хост из кластера, чтобы сделать это? этот?

Во-вторых - поскольку это будет постепенный процесс - заботятся ли кластеры Windows о том, использует ли каждый хост физически другой порт сетевой карты относительно других хостов - например, хост 1 использует порты 1 и 2 в качестве коммутаторов виртуальных машин, а на хосте 2 (на старом 1GBe NIC Cards) использует порты 2 и 3 и т. Д. И скажем, хост 1 использует порт 4 для связи с кластером, но на хосте 2 он использует порт 3. Разумеется, если IP-соединение существует и виртуальные коммутаторы имеют одинаковые имена во всем хозяева, все будет работать

Вам нужно для этого выселить хост из кластера? - Нет.

Заботятся ли кластеры Windows о том, использует ли каждый хост физически другой порт сетевой карты по сравнению с другими хостами? - Нет.