Я хотел бы, чтобы мой блок мониторинга (Zenoss) уведомлял меня, когда вышестоящая сеть выходит из строя без реальной потери связи.
У меня были некоторые проблемы с отключением переключателей нашего CoLo, но я не знаю, пока наши пользователи не уведомят нас.
Я хотел бы иметь точку доступа Wi-Fi LTE для аварийного переключения, чтобы я мог отправлять уведомления от Zenoss об отключении / любых других внутренних проблемах, не будучи полностью зависимым от соединения DC, но я бы хотел по возможности избегать использования данных LTE.
Я использую Debian 7
Заранее спасибо за вашу помощь!
Вам необходимо настроить связь следующим образом:
miimon=100
потому что вам нужен режим мониторинга ссылок. Вы также можете использовать arp_interval=1000
и arp_ip_target=gate.way.ip
если хотите.mode=1
или mode=active-backup
так что одновременно используется только одно соединение.primary=eth0
поэтому интерфейс Ethernet используется всякий раз, когда он доступен.fail_over_mac=active
так что MAC связи изменяется на MAC активного ведомого устройства при аварийном переключении. Это необходимо сделать, потому что почти все беспроводные устройства не передают трафик с чужим MAC-адресом.Эти параметры описаны далее в вышестоящем ядре Linux. bonding.txt
Я мало что знаю о Debian и Debian Wiki страница не очень понятна. Я отмечаю это как Сообщество вики так что кто-то другой может улучшить его точным /etc/network/interfaces
файл, который подойдет вам.