У меня большая проблема с HP ProLiant ML350 G5 с 2 жесткими дисками SAS 146GB.
Он начинается с сообщения: «Слот 0 HP Smart Array E200i ... инициализация» без сообщения об ошибке. Если я проверю жесткий диск с помощью служебной программы обслуживания, он не обнаружит никаких дисков!
Я заменил материнскую плату, потому что у меня было предупреждение в передней части башни, но оба жестких диска были в порядке, с зелеными огнями. Теперь перед дисками нет никаких огней.
Аккумулятор смарт-массива поменяли 3 месяца назад
Контроллер RAID находится на материнской плате
Я не могу найти, как посмотреть или войти в конфигурацию RAID? ctrl + S - для конфигурации МОТ.
Я была такая же проблема. Я наблюдал за индикаторами дисковода, вы можете видеть, как рейд-контроллер определяет каждый диск, на нем мигает индикатор. Я заметил, что один и тот же жесткий диск всегда обнаруживался каждый раз, когда контроллер завис при инициализации. Я вытащил неисправный диск, и сервер загрузился как обычно. Затем я заменил привод.