Недавно мы приобрели отремонтированный Dell 2950 II, чтобы использовать его в качестве блока разработки в нашей лаборатории.
После установки ОС (Debian Wheezy) и первой загрузки я получил следующие ошибки в DRAC, и хост неожиданно перезагружается:
Critical 08/09/2014 03:13:50 CPU 2 has an internal error (IERR).
Critical 08/09/2014 03:13:50 CPU 1 has an internal error (IERR).
После этого в ходе следующей загрузки (в обратном порядке) я получаю следующее:
Critical 08/09/2014 03:15:41 A fatal IO error detected on a component at
OK 08/09/2014 03:15:41 An OEM diagnostic event has occurred.
OK 08/09/2014 03:15:41 An OEM diagnostic event has occurred.
OK 08/09/2014 03:15:41 An OEM diagnostic event has occurred.
OK 08/09/2014 03:15:41 An OEM diagnostic event has occurred.
OK 08/09/2014 03:15:41 An OEM diagnostic event has occurred.
OK 08/09/2014 03:15:40 An OEM diagnostic event has occurred.
Non-Recoverable 08/09/2014 03:15:40 CPU 2 machine check detected.
Non-Recoverable 08/09/2014 03:15:40 CPU 2 machine check detected.
Critical 08/09/2014 03:15:40 A fatal IO error detected on a component at
OK 08/09/2014 03:15:40 An OEM diagnostic event has occurred.
Critical 08/09/2014 03:15:40 A fatal IO error detected on a component at
OK 08/09/2014 03:15:40 An OEM diagnostic event has occurred.
OK 08/09/2014 03:15:40 An OEM diagnostic event has occurred.
OK 08/09/2014 03:15:40 An OEM diagnostic event has occurred.
OK 08/09/2014 03:15:40 An OEM diagnostic event has occurred.
OK 08/09/2014 03:15:40 An OEM diagnostic event has occurred.
OK 08/09/2014 03:15:40 An OEM diagnostic event has occurred.
Non-Recoverable 08/09/2014 03:15:39 CPU 1 machine check detected.
OK 08/09/2014 03:14:05 CPU 1 is operating correctly.
OK 08/09/2014 03:14:05 CPU 2 is operating correctly.
OK 08/09/2014 03:14:05 CPU 1 is operating correctly.
Что странно, так это то, что примерно в 75% случаев он не загружается и отображает ошибки, указанные выше, а в остальных 25% он загружается нормально.
Перезагрузка всегда происходит после меню GRUB, но до того, как Debian начнет публиковать типичные сообщения системного журнала / загрузки.
Как всегда, мы будем благодарны за любую помощь, спасибо!
Попробуйте отключить фреймбуфер в настройках GRUB. Вы можете добавить «nofb» в конец строки загрузки. Мы столкнулись с этой конкретной проблемой на Dell 2950 II или III.