Perc 310 имеет два разъема контроллера SAS, SAS-A и SAS-B. Каждая из этих опор имеет 4 внутренних mini-SAS, обеспечивающих в общей сложности восемь линий PCI Express.
Вопрос в том, как эти два разъема SAS-A и SAS-B сопоставляются с физическими дисковыми слотами на объединительной плате?
На сервере будет четыре диска raid 1 + 0, и я хочу убедиться, что они правильно расположены, чтобы в случае сбоя одного канала контроллера он имел правильную смесь дисков на другом канале для продолжения работы.
Спасибо,
В Руководство пользователя систем Dell PowerEdge T420 не дает дополнительной информации о том, какие диски подключены к каждому кабелю. Другая документация описывает еще меньше. Простота предполагает либо диски 0-3 и 4-7, либо нечетные и четные диски в SAS-A и SAS-B соответственно. Это выглядит разумным из схемы на рисунке 29.
Я бы попытался удалить половину дисков и посмотреть, что показывает диагностика, подключенная к машине. Затем попробуйте альтернативную конфигурацию, чтобы подтвердить свою гипотезу.
Не путайте каналы SAS с дорожками PCIe. Соответствие является результатом балансировки пропускной способности, а не фактического согласованного трафика.
Выяснили откуда-то еще, но обратите внимание на архивы: SAS-A = слоты 0-7 SAS-B = слоты 8-15