У меня есть хост с лицензией ESXi 5.0 Free, использующий внутреннее хранилище данных (RAID 5, 5 Disk), которое было настроено с RAID-контроллером Dell PERC h310. Производительность диска была очень низкой, поэтому я перешел на PERC H710 Mini. ИТ-специалисты установили контроллер и снова включили хост. Пришлось пересканировать контроллер, и появилось хранилище данных. Следует ли изменять какие-либо настройки в RAID BIOS или достаточно настроек по умолчанию? Следует ли им что-нибудь знать при выполнении этого типа обновления для достижения максимальной производительности?
Поздравляю! Похоже, вы работали на низком уровне и успешно совершили прыжок.
На этом этапе вы должны оставить все в покое и убедиться, что система стабильна.
Большинство из нас оставляют эти карты PERC в стандартной конфигурации. От изменения конфига редко бывает польза.
Проблема №1 в вашей конфигурации заключается в том, что это RAID5. Если вы хотите реального улучшения производительности, особенно для записи, вам нужно перейти на RAID10.
Да, вам следует изменить настройки - кеш чтения и записи, вероятно, отключен, убедитесь, что у вас есть ИБП, затем включите кэширование с обратной записью и адаптивное кэширование чтения (CTRL R при загрузке, F2 для операций на виртуальном диске)