Я сетевой инженер в средней сетевой компании, теперь мы также используем традиционную сетевую архитектуру. Пока мы развертываем новую точку IDC, мы выполним требование о том, как идентифицировать сервер с его MAC-адресом. Если мы сможем получить список Mac, я легко сделаю его набор vlan.
Я сделал это с сетевой компанией HUAWEI, но я не могу найти OID в Juniper, очень похожий oid - "1.3.6.1.4.1.2636.3.40.1.5.1.4", но результатом является номер индекса и MAC-адрес, не было числа, указывающего на номер интерфейса, так что есть идеи?
Ниже приводится частичный результат о команде "snmpwalk -v2c -c XXX -Cc 1.1.1.1 1.3.6.1.4.1.2636.3.40.1.5.1.4"
iso.3.6.1.4.1.2636.3.40.1.5.1.4.1.2.159 = Hex-STRING: E8 39 35 18 C6 69
iso.3.6.1.4.1.2636.3.40.1.5.1.4.1.2.160 = Hex-STRING: E8 39 35 19 D3 5F
iso.3.6.1.4.1.2636.3.40.1.5.1.4.1.2.161 = Hex-STRING: E8 39 35 19 D0 FD
iso.3.6.1.4.1.2636.3.40.1.5.1.4.1.2.162 = Hex-STRING: E8 39 35 19 C8 79
iso.3.6.1.4.1.2636.3.40.1.5.1.4.1.2.163 = Hex-STRING: E8 39 35 19 D7 65
iso.3.6.1.4.1.2636.3.40.1.5.1.4.1.2.164 = Hex-STRING: E8 39 35 19 D7 69
iso.3.6.1.4.1.2636.3.40.1.5.1.4.1.2.165 = Hex-STRING: 44 1E A1 71 A7 2B
iso.3.6.1.4.1.2636.3.40.1.5.1.4.1.2.166 = Hex-STRING: E8 39 35 19 D2 C3
iso.3.6.1.4.1.2636.3.40.1.5.1.4.1.2.167 = Hex-STRING: E8 39 35 19 C9 09
iso.3.6.1.4.1.2636.3.40.1.5.1.4.1.2.168 = Hex-STRING: E8 39 35 19 D7 A3
iso.3.6.1.4.1.2636.3.40.1.5.1.4.1.2.169 = Hex-STRING: E8 39 35 19 D1 61
iso.3.6.1.4.1.2636.3.40.1.5.1.4.1.2.170 = Hex-STRING: E8 39 35 19 D1 7B
iso.3.6.1.4.1.2636.3.40.1.5.1.4.1.2.171 = Hex-STRING: B4 99 BA AB D3 A5
iso.3.6.1.4.1.2636.3.40.1.5.1.4.1.2.172 = Hex-STRING: 00 8C FA 01 12 48
iso.3.6.1.4.1.2636.3.40.1.5.1.4.1.2.173 = Hex-STRING: E8 39 35 19 D2 09
Если вам это все еще нужно, и я понимаю, что вам нужно, попробуйте следующее:
show snmp mib walk 1.3.6.1.2.1.17.7.1.2.2
Если это не сработает, попробуйте эту команду и посмотрите, сможете ли вы найти нужный OID:
show log snmp_reg_objs | match address