Назад | Перейти на главную страницу

Отсек для накопителей Dell PowerEdge 1950 не отображается в служебной программе настройки SAS

У нас есть Dell PowerEdge 1950 в RAID 1. Недавно диск в отсеке 0 начал быстро мигать зеленым (я предполагаю, что два раза в секунду, что означает «идентификация диска»).

Когда я открываю утилиту конфигурации SAS и смотрю на топологию SAS, она показывает только отсек 1 - отсек 0 даже не отображается. Когда я заменяю диск на новый (нам пришлось заменить диск в отсеке 1 в прошлом месяце с точной моделью / прошивкой, поэтому я знаю, что эти новые диски подходящие), отсек 0 все еще не отображается. Обновление ничего не делает. У нас проблема с контроллером SAS?

Любое руководство очень ценится.

MDMarra прав, без журналов, мы немного ослеплены, поэтому или вы перезапустите сервер с OMSA LiveDVD / CD, или вы можете, если хотите, установить OMSA в ESXi, вы можете найти информацию о том, как установить его по этой ссылке: http://en.community.dell.com/techcenter/systems-management/f/4469/p/19428204/20016620.aspx#20016620

OMSA LIveDVD -> http://linux.dell.com/files/openmanage-contributions/omsa-71-live/OMSA71-CentOS6-x86_64-LiveDVD.iso

Но в целом вы должны думать о проблеме в цепи SAS, контроллере, объединительной плате и кабеле.

Это может быть проблема с контроллером или объединительной платой.

Вы можете выгрузить журналы PERC с помощью OpenManage. Это должно дать вам некоторое представление о том, что происходит. Если вы не можете его расшифровать, обратитесь в службу поддержки Dell.