Назад | Перейти на главную страницу

Как я могу измерить энергопотребление коммутатора PoE?

Мне нужно измерить энергопотребление коммутаторов, которые питаются от PoE и которые также обеспечивают энергией другие устройства. Как это может быть сделано?

С уважением

Если я правильно понимаю ваш вопрос, у вас есть пограничный коммутатор, который одновременно является POE-PD (устройство с питанием), а также POE-PSE (оборудование для источника питания). Я предполагаю, что этот коммутатор подключен к большему распределительному коммутатору, который способен генерировать достаточно энергии на порт для обеспечения комбинации граничного коммутатора и некоторой комбинации конечных точек, таких как IP-телефоны или камеры.

Если ваш коммутатор распределения - Cisco, тогда show power inline {port} покажет мощность POE, используемую этим портом. Поэтому сначала подключите коммутатор отдельно и измерьте потребляемую мощность на порте коммутатора-распределителя. Затем подключите каждое устройство и измерьте возрастающую потребляемую мощность.

Кроме того, если вы чувствуете мотивацию, вы можете напрямую подключить свои конечные точки к коммутатору распределения и измерять их потребляемую мощность индивидуально. Это даст вам некоторое представление о любых дополнительных потерях мощности из-за каскадной настройки POE.

Если коммутатор является управляемым, очень хорошая возможность включить snmp. В этом случае вам придется настроить клиента, который через регулярные интервалы извлекает значения из snmp OID в отношении энергопотребления.

вы не можете, если коммутатор POE не имеет собственного интерфейса управления. Есть много пассивных коммутаторов POE и устройств, которые потребляют только электроэнергию и не работают. но если у вас есть управляемый источник питания, по крайней мере, вы можете получить выходную мощность порта через его интерфейс управления.

Чтобы получить общее практическое правило, проверьте переключатель источника питания для каждой выходной мощности порта и убедитесь, что мощность устройства цепочки соответствует требованиям. Вы обнаружите, что каскадирование кажется невозможным, поскольку типичные 10 Вт на порт не могут поддерживать множество устройств. наверное 4-5 это максимум.

Кстати, для многих пассивных устройств они также потребляют питание от порта LAN компьютера, поэтому фиктивное подключение к настольному компьютеру - хорошая идея, если вы столкнулись с проблемой недостаточного питания. просто убедитесь, что ваш компьютер поддерживает пробуждение по локальной сети (идея: не нужно включать, просто убедитесь, что карта локальной сети все еще включена, пока компьютер выключен)