Контроллер представляет собой контроллер HP Smart Array E500, а дисковый массив - HP Smart Array MSA50.
У меня установлен порядок загрузки BIOS: внутренний массив RAID 1 в качестве первого варианта загрузки, затем дисковод компакт-дисков в качестве второго, а затем «Съемные устройства» в качестве третьего. Во время загрузки на экране отображается инициализация E500. Если у меня нет подключенного MSA50, на экране загрузки отображается «0 логических дисков». Массив дисков 1785-слот 4 не настроен. Диски не обнаружены ». но если у меня подключен MSA50, он позволяет мне нажать F8 и перейти в утилиту конфигурации массива.
Однако в обоих случаях он не загружается и просто зависает в подвешенном состоянии. Когда я удаляю контроллер, сервер снова загружается нормально.
Здесь Настройка массивов на контроллерах HP Smart Array Справочное руководство
Вам нужно будет войти в утилиту Option ROM Configuration for Arrays (ORCA) (нажмите F8
когда будет предложено)
Проверьте текущую настройку параметра «Boot Controller». Поскольку это единственный контроллер HP Smart Array на сервере, предполагается, что он будет загрузочным устройством.