Мы только что купили здание, которое находится прямо рядом с нашим нынешним зданием с небольшой гравийной «дорогой» между ними (которая принадлежит нам). Я хочу провести какой-нибудь провод в подземном трубопроводе к другому зданию. Какой тип и размер трубопровода мне выбрать, какой глубины он должен быть и какие еще советы или подсказки вы можете мне дать?
Спасибо
Будьте умны, звоните в местные коммунальные службы.
http://www.energyindustryphotos.com/pipeline_blowout_photos_and_natu.htm
альтернативный текст http://www.energyindustryphotos.com/natural%20gas%20pipeline%20fire.jpg
Когда я получил разрешение на прокладку под землей 220 В, мне нужно было пройти не менее 18 дюймов.
Я бы последовал этой рекомендации и в вашей ситуации. В дополнение к вытяжному проводу я бы потянул несколько дополнительных сетевых (медных и оптоволоконных) и коаксиальных проводов. Намного проще протянуть все провода в одной связке, чем тянуть их по одному. Убедитесь, что все провода водонепроницаемы.
Заполнив траншею примерно на 80%, поместите в траншею пластиковую ленту. Лента яркого цвета, на ней написано по линиям «закопанный кабель». Затем закончите засыпку.
Задокументируйте расположение траншеи и, конечно же, содержимое канала.
Позвоните в службу поиска, чтобы убедиться, что вы не перерезаете другие провода / трубы при копании.
Запрещается тянуть провода «высокого напряжения» (110 В или 220 В) вместе с проводами «низкого напряжения».
При прокладке линий передачи данных между зданиями потенциал земли может стать серьезной проблемой. При неправильном подключении вы можете получить сгоревшее оборудование.
Я бы посоветовал использовать оптическую изоляцию (оптоволоконный сетевой адаптер или адаптеры), беспроводную связь точка-точка или нанять профессионала.
http://cim.pennnet.com/articles/article_display.cfm?article_id=62689
Вы не указали ни один из вариантов, но если вы управляете властью, вам действительно нужно поговорить с инспекторами вашего города или округа. Как правило, они очень помогают людям, которые стараются делать все правильно. Они также предложат предложения для низковольтных линий (данных).
Обязательно проконсультируйтесь с местными коммунальными службами, чтобы убедиться, что вы не собираетесь разрезать линию электропередачи на 10 000 вольт или взламывать канализационную трубу.
Нанять подрядчика. Он все будет знать и поможет с оформлением путевок.
Вы должны использовать подземный электропровод.
Чтобы ответить на ваш вопрос о том, насколько большой, это зависит от обстоятельств. От того, сколько кабелей, какого диаметра и т. Д. Убедитесь, что вы находитесь в пределах 300 футов от общей длины участка, иначе вы не пройдете тест кабеля LAN
Вот хороший сайт Это показывает, как рассчитать размер трубы. Убедитесь, что вы оставили место для расширения, замены плохого провода и т. Д. И тянуть провод!
Также вы можете подумать, живете ли вы в более холодном регионе, чтобы кабели были достаточно глубокими, чтобы они были ниже линии замерзания.
Убедитесь, что вы проконсультировались с местными властями по этому поводу, чтобы не нарушить какие-либо правила и / или не погибнуть.
Но на самом деле, если бы я был на вашем месте, я бы отдал это на аутсорсинг, если у вас нет опыта с этим. Наблюдайте, если можете, чтобы получить опыт, или наймите подрядчика.