Назад | Перейти на главную страницу

IPMI сообщает о высоких значениях температуры VRD1 и VRD2

У меня есть сервер supermicro U2, и его датчики сообщают о высокой температуре для VRD1 и VRD2, равной 261 F, а рядом с ним он сообщает «Upper Non-recoverable». Я погуглил и не смог найти никакой информации об этих параметрах (VRD1 и VRD2).

Во-первых, что такое VRD1 и VRD2? А что они измеряют?

Если эти значения высоки, что я могу с этим поделать?

Что означает "Верхний невосстановимый"?

Я ценю любую помощь,

Для начала, значения термодатчика обычно указываются в градусах Цельсия, а не по Фаренгейту, так что у вас, кажется, есть что-то, что конвертирует значения за вас. 261 F равно 127 C. Это также максимальное значение 8-битового целого числа со знаком.

Обычно значения датчика, сообщаемые как 127 (или как -128, минимальное значение 8-битного целого числа со знаком), относятся к датчикам, которые фактически не существуют в оборудовании, или иногда датчикам, которые существуют, но не работают.