Назад | Перейти на главную страницу

«Сервер RPC недоступен» при преобразовании физической машины ISA / Forefront TMG в виртуальную (P2V) в SCVMM

Когда я пытаюсь преобразовать физическую машину ISA / TMG в виртуальную с помощью SCVMM, я продолжаю получать сообщение об ошибке на этапе «Собрать конфигурацию машины» (кнопка «Сканировать сейчас»):

VMM не может выполнить запрос. Соединение с агентом MACHINE_NAME было потеряно.

Убедитесь, что компьютер MACHINE_NAME существует в сети, служба WMI и агент установлены и работают, и что брандмауэр не блокирует трафик HTTP и WMI.

ID: 3157 Подробности: сервер RPC недоступен (0x800706BA)

Правила брандмауэра разрешают трафик RPC от машины SCVMM к машине ISA / TMG.

Причина: сервер ISA / TMG все еще блокирует определенный трафик RPC / WMI, который не виден при регистрации входящего трафика на сервере

Разрешение:

  1. Убедитесь, что у вас есть соответствующее правило политики межсетевого экрана, которое разрешает трафик RPC от SCVMM к серверу TMG.
  2. Щелкните указанное правило правой кнопкой мыши и выберите «Настроить протокол RPC».
  3. Снимите флажок "Обеспечить строгое соответствие RPC".
  4. В правом меню нажмите «Задачи», затем «Изменить системную политику».
  5. В группе «Удаленное управление» выберите «Консоль управления Microsoft (MMC)».
  6. Снимите флажок «Включить эту группу конфигурации».

Теперь процесс преобразования физического устройства в виртуальный для машины ISA / TMG возобновится в обычном режиме. Отмените изменения на виртуальной машине TMG после завершения процесса P2V.