Назад | Перейти на главную страницу

Контроллер Raid Smart Array P212 на SBS 2008 ProLiant G6

У меня был зеркальный массив с дисками 2 * 1 ТБ. Я заменил оба диска (по одному и позволил ему перестроиться) на диск 2 * 2 ТБ. Итак, у меня теперь емкость 2 ТБ, а не 1 ТБ. Однако в настоящее время в массиве указано 1,8 ТБ неиспользуемого пространства. Как выделить этому массиву новое неиспользуемое дисковое пространство?

С уважением

Пожалуйста, взгляните на Справочное руководство HP Smart Array и его раздел о расширении массивов и миграции.

Короче говоря, у вас есть концепция Массив (сборка физических дисков) и Логический диск (логические массивы RAID в физическом Массив).

В вашей текущей настройке есть Логический диск 1 ТБ в RAID 1. Ваш неиспользуемое пространство может использоваться для расширения существующего логического диска или для создания нового логического диска.

Если вы делаете это с помощью Утилита настройки массивов HP (веб-интерфейс), вы можете следовать инструкциям по расширению массива. Пространство будет доступно для Windows, но вам придется обрабатывать разделы на этом уровне.

Однако это также зависит от настроек вашего контроллера. В Контроллер Smart Array P212 это можно сделать в сети, только если у вас установлен кэш-память с автономным питанием (BBWC).