помехи между резервными источниками питания

У меня есть несколько серверов dell и два ИБП. Я планирую подавать два разных входа на серверы от двух разных ИБП, мой вопрос:

Короткое замыкание резервного блока питания (PSU1) отключит одну секцию ИБП (1). Повлияет ли неисправность обратного источника питания PSU1 на другой PSU (2) и отключит ли это ИБП (2)?

Именно поэтому у вас есть резервные блоки питания и два ИБП. Если источник питания A выходит из строя, вместо распределения нагрузки по A / B, он переключается на источник питания B.

Кроме того, большинство ИБП могут изолировать каждый выход, поэтому при возникновении проблемы затрагивается только этот выход. Не зная, какой у вас ИБП, я не могу сказать «да» или «нет», если у него изолированные выходы.

Что касается конфигурации ИБП, вы все правильно поняли. Нет смысла подключать 2 источника питания к одному ИБП, поскольку тогда ИБП становится SPOF (или единой точкой отказа), так много раз я видел, как люди подключали 2 источника питания к одному ИБП. Если у вас нет двух ИБП, лучше всего подключить один блок питания к ИБП, а другой - по почте. шнур питания с защитой от перенапряжения.

Теоретически они защищают себя от скачков напряжения. В зависимости от производителя он должен блокировать питание на входе и не распределять его на выходе (потому что они обычно регулируют внешнее питание.

Не уверен, правильно ли я понял вопрос.

Короткое замыкание в одном источнике питания в нормальных условиях не должно влиять на другой источник питания.

Конечно, ваш второй ИБП должен быть достаточно мощным, чтобы выдерживать повышенную нагрузку. При выходе из строя одного ИБП нагрузка на другой мгновенно удваивается. Таким образом, если какой-либо из ваших ИБП уже работает на> = 50%, он почти наверняка перегрузится, когда другой ИБП выйдет из строя.

Также будьте осторожны, если оба ИБП питаются от одного и того же сетевого предохранителя. Я видел, как автономные ИБП пропускают мертвые короткие замыкания и перегорают предохранители на входе. Еще хуже, если допустимая токовая нагрузка сетевой линии превышена (например, два блока на 3000 ВА из линии 230 В 16 А ... не делайте этого! *). К счастью, похоже, что производители серверных блоков питания к настоящему времени поумнели, прошло много времени с тех пор, как я видел уровень сервера Блок питания закорачивает свой источник (такое было в прошлом, особенно с серверами 3U / 4U, использующими стандартные блоки питания ATX).

* Основы EE для серверных: вольт, умноженный на ампер, дает вам VA. Это близко к ваттам, но не совсем в системе переменного тока (довольно близко, если у всех хороший PFC). Если вам нужно заботиться о разнице, вы в любом случае работаете слишком близко к пределу. Кроме того, нагрузка на ИБП на значительную часть его номинальной выходной мощности сокращает время работы.