Недавно мы провели масштабную миграцию сети в нашем центре обработки данных.
В этом старте у нас было несколько кабелей для доставки действительно плохих эхо-запросов (более 500 мс в локальной сети), прежде чем их можно было заменить. Кабели, которые мы заменяли, были не самого лучшего качества. Все они были сделаны вручную, и на некоторых из них прогоны были настолько короткими, что радиус изгиба был определенно слишком мал. Некоторые из них располагались связками прямо перед тепловым выходом блоков питания.
Кабели работали нормально, пока мы не начали вытаскивать окружающие их. Затем у некоторых из них возникла проблема, о которой я упоминал выше, которая снижает производительность и вызывает проблемы с надежностью. Я пытаюсь найти лучший способ объяснить это людям, не имеющим отношения к сети. Есть ли какая-либо документация, которую люди могли бы порекомендовать, или другие методы?
"все кабели были отслоены. Как только мы коснулись птичьего гнезда, все начало выходить из строя" звучит не слишком технически, и это достаточно точно