На Supermicro SuperServer SYS-1026TT-TF
когда я загружаю Ubuntu 11.10 Oneiric
на последних 2 дисках мигает красный светодиод, указывая на восстановление аппаратного RAID
но аппаратный RAID отключен
очень похоже на это: http://www.supermicro.com/support/faqs/faq.cfm?faq=13367
Что я могу сделать, чтобы эти светодиоды перестали мигать и работали должным образом?
Руководство пользователя : http://www.supermicro.com/manuals/superserver/1U/MNL-1125.pdf
1026TT-TF основан на Шасси SC809 (руководство в формате PDF). Обратитесь к Приложению C для получения информации о объединительной плате, у вас будет версия «TQ» с поддержкой SAS и чипом управления шасси, а не версия «T» *.
Проверьте все кабели, идущие к объединительной плате в каждом вычислительном узле, и сравните их со схемой на странице C-3. У вас должен быть 4-контактный разъем питания, подключенный к верхней части, и четыре кабеля SATA / SAS. 10-контактный разъем рядом с 4-контактным разъемом питания подключен к вашей карте RAID или к материнской плате, это будет кабель боковой полосы, о котором говорится в FAQ.
Вы также можете попробовать сбросить микросхему контроллера, как описано на стр. C-6, хотя я понятия не имею, может ли это способствовать возникновению проблемы.
*: Это руководство предназначено только для шасси "T". Буквы после цифр, но перед тире обозначают тип приводов, используемых шасси. «TQ» означает «горячую» замену SAS / SATA, а «T» обычно не поддерживают SAS. Нам повезло, что руководство «T» охватывает как объединительные платы «T», так и «TQ».